您的当前位置:顶好范文网 > 范文大全 > 优秀范文 >

2023年医院食堂天然气应急预案五篇

时间:2023-03-23 03:25:02 来源:顶好范文网
导读: 医院食堂天然气应急预案(通用)  在学习、工作、生活中,有时会出现一些不在自己预料之中的事件,为了降低事故后果,往往需要预先编制好应急预案。那么什么样的应急预案才是好的呢?下面是小编为大家整理的

医院食堂天然气应急预案(通用)  在学习、工作、生活中,有时会出现一些不在自己预料之中的事件,为了降低事故后果,往往需要预先编制好应急预案。那么什么样的应急预案才是好的呢?下面是小编为大家整理的下面是小编为大家整理的2023年医院食堂天然气应急预案五篇,供大家参考。

2023年医院食堂天然气应急预案五篇

医院食堂天然气应急预案(通用5篇)

  在学习、工作、生活中,有时会出现一些不在自己预料之中的事件,为了降低事故后果,往往需要预先编制好应急预案。那么什么样的应急预案才是好的呢?下面是小编为大家整理的医院食堂天然气应急预案(通用5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

医院食堂天然气应急预案(通用5篇)1

  编制目的

  1.为了规范食堂安全应急管理工作,提高处理天然气泄漏安全事故的应急救援反应速度和协调水*,及时有效地预防、控制和消除食堂天然气安全事故的危害,保障员工的生命安全、最大限度地减少财产损失,故编制了本应急预案。

  天然气危险性分析

  2.1事故发生的区域、地点

  公司食堂灶间、液化气瓶存放间

  2.2事故可能发生的季节和造成的危害程度

  液化气泄漏着火一年四季均可发生;事故可能造成火灾爆炸、人员中毒和伤亡等情况。

  2.3事故前可能出现的征兆

  现场有强烈化学气味。

  应急组织及职责

  3.1食堂应急指挥领导小组

  总指挥:公司经理

  现场指挥:安全主管

  成员:厨师、炊事员、公司应急救援小组

  3.2应急组织机构和人员的具体职责

  总指挥职责:

  a)发布和解除应急处理命令;

  b)组织应急救援队伍进行救援行动;

  c)向上级汇报事故情况,必要时向相关单位发出救援请求;

  d)组织事故调查,总结应急处置经验教训等。

  现场指挥职责:

  a)协助总指挥做好事故处置工作;

  b)负责现场灭火、警戒、疏散等工作;

  c)组织现场处置方案的演练;

  d)负责组织协调应急救援队伍、医疗救护等救援力量

  炊事员、公司应急救援小组职责:

  a)炊事员详细了解现场处置情况,及时向指挥部汇报、请示并落实指令;

  b)炊事员和公司应急救援小组各成员要协助完成现场指挥交办的应急处理工作。

  应急处置

  4.1事故应急处置程序。

  4.2汇报事故报告的基本要求和内容

  4.2.1公司应急值守电话:37903967

  4.2.2事故报告的基本要求和内容

  事故发生后,报告应至少包括以下内容:

  a)事故发生时间、部位、类型;

  b)人员伤亡情况;

  c)物料泄漏影响范围。

  注意事项

  5.1佩戴个人防护器具方面的注意事项:

  进入液化气泄漏、着火区域可能发生人员中毒,需要戴空气呼吸器或过滤式防毒面具;灭火人员须穿防护服。

  5.2使用抢险救援器材方面的注意事项:

  处理事故或救护人员时,要在毒区外戴好面罩;撒离毒区后方可摘下面罩。在毒区内禁止摘下面罩。

  5.3采取救援对策或措施方面的注意事项:

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,事故现场严格限制人员出入,抢救人员佩带空气呼吸器,穿防护服,不要直接接触泄漏物,尽快切断泄漏源,防止污染物进入下水道,排洪沟等。

  5.4现场自救和互救注意事项;

  人员疏散应根据总指挥指示,迅速撤离至公司大门的紧急集合点,并清点人数。

  5.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项:

  现场配备灭火器2个;食堂2名员工接受安全培训,具备现场初期火灾应急处置能力;液化气瓶存放间安装气体浓度报警器。

  5.6应急救援结束后的注意事项:

  应急救援结束后,对现场残留废弃物要尽可能收集,避免乱排乱放,防止污染环境。

  5.7其他需要特别警示的事项

  液化气泄漏着火现场处置,要求应急人员做好个体防护,防止吸入有毒气体,造*生伤害。

医院食堂天然气应急预案(通用5篇)2

  一、指导思想

  认真贯彻*生产法,树立“安全第一,预防为主”的思想,加强燃气突发事件的应急处理,突出“以人为本”的原则,切实落实“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的安全管理意识,保障国家、公民的财产、生命及社会的公共安全.

  二、编制的目的

  在发生燃气突发事件时,以便快速、积极、有序、有效地控制事态,将事故损失减少到最低.

  三、编制依据

  3.1.《中华人民共和国安全生产法》.

  3.2.中华人民共和国*、劳动部、*部第10号令《城镇燃气安全规定》.

  3.3.中华人民共和国*第62号令《城镇燃气管理规定》.

  3.4.中华人民共和国行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》.

  3.5.中华人民共和国*第34号令《特别重大事故调查程序暂行规定》.

  四、工程基本概况

  常德市常德大道改扩建工程西北起金丹路,东南止沅水二桥,道路全长14091.165m(龙港路~武陵大道的1852.022m除外),金丹路至龙港路段起止桩号为:K0+000~K2+640,武陵大道至沅水二桥段止桩号为:K4+492.022~K15+943.187,道路控制宽度70m,它既是常德市江北区的一条重要主干道,又是江北环城路的一段.

  在常德大道K5+000~K14+910原有道路右侧均存在燃气管道,且燃气管道较多,位置错综复杂,目前仍然没有迁移.为创造施工条件,加快施工进度,根据建设单位、监理单位意见,拟在燃气管道安全距离允许范围外开挖右侧雨污水管道,为预防施工破坏燃气管道的事故发生,特编制本预案.

  二工区燃气管线位于道路右侧,走向及埋设深度具有不规则性,且间隔一定距离设置了一处支管,长度约1.5~2m,设置了阀门.

  在雨污水管道沟槽开挖及道路交叉口施工时,应先调查清楚原有燃气等管线的位置、数量等,开挖前燃气公司来人交底,开挖过程中燃气公司要有专人到场监护避免施工对原有管线造成破坏,而引发事故发生.

  五、危险源的识别

  (一)各类燃气的基本特性

  5.1.1.天然气

  (1)主要成分为甲烷;

  (2)热值约为35.53~37.62MJ/m;

  (3)天然气的比重为0.56;

  (4)爆炸极限为5~15%.

  5.1.2.空混气(液化石油气和空气的混合物)

  (1)主要成分为C3、C4;

  (2)热值约为50.16MJ/m;

  (3)空混气的比重为1.40;

  (4)爆炸极限3.5~16.81%(体积比).

  以上参数是标准状态下的计算数据.

  (二)事故成因分类

  5.2.1.塌方;

  5.2.2.泄漏:管道接口泄漏、管道本体泄漏、储气设备泄漏、管道其它设备泄漏、用气设备泄漏;

  5.2.3.人员中毒或死亡;

  5.2.4.火灾;

  5.2.5.爆燃.

  (三)事故成因分析

  造成燃气管道事故的主要原因有:

  (1)野蛮施工和超负荷载重车辆致使燃气管道松动、甚至断裂;

  (2)野蛮拆除旧房屋或违章搭建损坏燃气管道.

  (3)地下管线埋设与所提供的资料相差较大,引起破坏事故.

  六、预防和应急措施

  6.1.边坡塌方的应急措施:

  发生塌方后,急救的原则是首先救出遇险者.其次在塌方的救援过程中,常常会“再次塌方”伤及救援人员,这是需要特别注意的

  (1)对全身被埋者的急救方法

  塌方时造*整体被淹埋,应立即组织力量进行救援.如不及时正确救治,可造成死亡.当了解清楚被埋人的位置后,在接近伤者时,要防止抢救工具挖掘时的误伤,尽量用手刨挖.在救险时,要注意伤员附近的房架、断墙、砖瓦等情况,防止挖时倒塌.

  (2)塌方后对受伤者的急救

  对塌方受伤的急救方法如下:

  ①迅速救出伤员;

  ②救出现场时,搬动要细心,严禁拖拉伤员而加重伤情;

  ③清除口腔、鼻腔泥沙、痰液等杂物,对呼吸困难者或呼吸停止者,做人工呼吸;大出血伤员须止血;骨折者就地固定后运送.颈椎骨折者搬运时需一人扶住伤员头部并稍加牵引,头部两侧放沙袋固定;

  ④伤员清醒后喂少量盐开水;

  ⑤送医院急救.

  6.2.燃气泄漏的应急措施:

  (1)燃气事故发生后,现场人(目击者、单位或个人)有责任和义务向供气企业及有关部门应急机构电话报告

  (2)接到事故报告后,在组织先期处置的同时,应迅速摸清情况,立即电话向市燃气重大事故应急领导工作组及事发应急管理机构报告及同时报告市*应急办公室、市安监部门及有关部门.燃气泄露的自救方法:

  (1)发生燃气气体泄漏后,应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻.手头如有水或饮料,把手帕、衣物等浸湿.

  (2)当发生燃气泄漏时,不可恐慌,选择沿高处或低洼处逃生,但切忌在低洼处滞留.

  (3)当发生燃气泄漏时,要判断燃气源头与风向,沿上风或侧上风路线,朝着远离燃气源的方向迅速撤离现场,防止燃气随风飘散,更不要在低洼处滞留.

  (4)当发生燃气泄漏时,假如事故现场有专人引导,应服从他们的引导和安排.

  6.3.燃气泄漏导致火灾事故发生的应急措施:

  (1)应采取必要措施,控制和扑灭火焰,以防事态扩大;

  (2)应当立即通知消防部门;

  (3)火势得到控制后配合消防部门进行灭火.

  发生火灾时的自救方法:

  (1)在火场中浸湿的毛巾或者衣物,捂住自己的眼鼻,会让自己坚持的久一些,从而给消防员们更多的时间来救自己.

  (2)先要冷静下来,确定自己所处的位置,根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势,选择的逃生方法.

  *应急物品

  项目部物资管理部门应备好应急响应的所有物资,如:毛巾、清水、急救药品、灭火器等.

  七、应急基本原则

  7.1.如事故现场发生人员伤亡的,现场指挥应组织力量抢救伤员,协助就近送入医院抢救.

  7.2.若现场事态仍有恶化的可能,现场指挥要积极组织人员,设备或物资,采取有效措施,防止事态的进一步恶化或扩大,疏散或劝阻无关人员离开或进入警戒区域.

  7.3.指挥部如在抢修现场的,应设置在上风口,与作业点保持一定的安全间距.

  八、报警和处置程序

  8.1.应立即向119、110报告事发基本情况和初步判断抢修等级.

  8.2.应立即成立现场指挥组,采取可行措施,控制事态的发展和升级.

  8.3.现场负责人员接警后,做好记录,立即通知部门领导.同时,向监理单位、建设单位报告事*况.

  8.4.现场负责人员应立即向相关单位报告:事*况、泄漏燃气浓度(含设备故障部位)、已采取的措施、需要协调配合的单位.根据等级确定抢修方案,分配工作任务.

  九、后期处置

  9.1.调查报告

  事故调查报告应包括下列基本内容:

  (1)调查中查明的事实;

  (2)事故原因分析及主要依据;

  (3)事故结论;

  (4)各种必要的附件;

  (5)调查中尚未解决的问题;

  (6)经验、教训和安全建议.

  9.2.调查总结

  (1)恢复正常之后,由抢修总指挥或项目经理牵头,召开抢修情况分析会,写出相应的处理报告,如果因某个单位或个人因素造成抢修抢险的,应追究其赔偿.

  (2)若上级及有关部门组成调查处理工作机构开展工作时,应如实提供证据并配合调查.

  十、应急工作领导机构组成及职责

  常德大道燃气事故应急领导工作组

  组长:董德强

  副组长:钟岳山、彭继前

  成员:王鹏升、吕斌、白金禄、吴金星、李永刚、郭中元、余大鹏

  应急领导办公室电话:

  燃气公司负责人联系电话:

  应急领导工作组主要职责:

  (1)指挥和协调燃气事故的处置.

  (2)对相关燃气事故应急处置做出决策,下达指令,视情况向上级有关部门或单位报告.

  (3)组织燃气重大事故应急技术研究和应急知识宣传教育等工作.

  (4)负责燃气重大事故应急信息的接受、核实、处理、传递、通报、报告.

  十一、在燃气管道旁施工的注意事项

  (1)施工人员作业时必须佩戴安全帽,严格按照设计规定要求进行施工.

  (2)施工过程中禁止携带打火机等易燃易爆物品.

  (3)当夜间施工时照明要充足.

  (4)在燃气管道旁边施工时安排专职安全员进行旁站监督,发现异常,及时上报.

  (5)在燃气管道旁边施工时,沟槽开挖采用人工进行,同时应通知燃气公司人员到场监督指导.

  (6)在燃气管道旁边施工时,应得到现场监理、业主代表、燃气公司代表同意后方可进行施工.

  (7)当雨污水管道与燃气管道相交叉时,应设置截面不小于600mmx600mm的砖墩支撑,防止燃气管道断裂.

  十二、制定与解释

  本预案由常德大道改扩建工程项目部制定并解释.

  十三、预案的生效

  本预案自发布之日起实施.

医院食堂天然气应急预案(通用5篇)3

  为及时、有序、高效、妥善地处理可能发生在市区的燃气安全事故,最大限度地减轻事故灾害和损失,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、*《生产安全事故报告和调查处理条例》、*《城市燃气管理办法》、《广东省燃气管理条例》等法律法规以及《河源市突发公共事件总体应急预案》的.规定,结合市区燃气行业实际情况,特制定本预案。

  一、指导思想和基本原则

  (一)指导思想:以"*"重要思想为指导,坚持"安全第一、预防为主、防消结合"的方针,真正体现以人为本,以最快的速度、最大的效能,有序地实施安全事故救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,把事故危害降到最低点,维护社会安全和稳定。

  (二)基本原则:统一指挥,分工明确,分级负责,行动迅速,单位自救与社会救援相结合。

  二、适用范围

  市区范围内可能发生的因燃气泄漏、燃气设施火灾、爆炸等引起的安全事故适用本预案。

  各地和有关单位要根据实际,制定相应预案。

  (一)燃气安全事故具体包括:

  1.燃气企业主要储存设施发生严重泄漏;

  2.液化石油气(LPG)或液化天然气(LNG)槽车发生严重泄漏或严重交通事故;

  3.运载大量液化石油气实瓶的车辆在商业街区、居住密集区发生燃气泄漏或交通事故,严重危及安全;

  4.由于燃气泄漏造成火灾、爆炸事故导致人员伤亡和重大财产损失;

  5.商业街区、居住密集区燃气管道泄漏,严重危及安全。

  (二)事故分级。

  燃气安全事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。

  1.特别重大燃气事故(Ⅰ级)。

  凡符合下列情形之一的,为特别重大燃气事故:

  (1)造成5万户以上("以上"包括本数,"以下"不包括本数,下同)居民连续停止供气48小时以上;

  (2)造成30人以上死亡,或100人以上中毒(重伤);

  (3)因自然灾害导致燃气泄漏,紧急疏散、转移群众10万人以上;

  (4)燃气设施(储罐、输气管道)爆炸并严重泄漏,或装置失控,发生严重火灾,直接经济损失在1亿元以上。

  (5)燃气贮运中发生泄漏污染,造成交通中断48小时以上,72小时以下。

  2.重大燃气事故(Ⅱ级)。

  凡符合下列情形之一的,为重大燃气事故:

  (1)造成3万户以上、5万户以下居民连续停止供气24小时以上;

  (2)造成10人以上、30人以下死亡,或50人以上、100人以下中毒(重伤);

  (3)因自然灾害导致燃气泄漏,紧急疏散、转移群众5万人以上、10万人以下;

  (4)燃气设施发生燃气泄漏,导致火灾,直接经济损失在5000万元以上、1亿元以下;

  (5)燃气贮运中发生泄漏污染,造成交通中断24小时以上、48小时以下。

  3.较大燃气事故(Ⅲ级)。

  凡符合下列情形之一的,为较大燃气事故:

  (1)造成1万户以上、3万户以下居民连续停止供气12小时以上、24小时以下;

  (2)造成3人以上,10人以下死亡,或50人以下中毒(重伤);

  (3)因自然灾害造成燃气设施受损,给人民群众生产、生活带来较大影响,直接经济损失在1000万元以上、5000万元以下。

  4.一般燃气事故(Ⅳ级)。

  凡符合下列情形之一的",为一般燃气事故:

  (1)发生1000户以上、1万户以下居民连续停止供气12小时以上、24小时以下;

  (2)发生3人以下死亡,或20人以下中毒(轻伤);

  (3)发生燃气用户使用事故或爆燃、爆炸事故,直接经济损失在1000万元以下。

  三、应急救援组织及职责

  成立河源市市区燃气安全事故应急救援领导小组(现场指挥部),下设办公室、专家组、抢险救援组、后勤保障组、警戒保卫组、事故调查组等相关组织机构,发出燃气安全事故响应后,相关组织机构立即启动。

  (一)燃气安全事故应急救援领导小组。

  主要职责:

  1.负责市区在发生燃气安全事故时,迅速按本预案的要求,组织市*局、市*消防局、市安全生产*、市城管局、市质监局等部门和事发地*的相关领导组成燃气安全事故应急救援现场指挥部,履行现场指挥的各项职责。

  2.组织成立市区燃气安全事故处理专家组,并在发生燃气安全事故时,召集有关专家到现场为抢险救灾、事故调查工作提供技术支援。

  3.组织成立一支能应对燃气安全事故的市区燃气事故机动抢险救灾队伍,并经常对其进行检查督促、指导,确保做到"召之即来、来之能战"。

  领导小组由分管副*任组长,市*相关副秘书长和市城管局、*消防局主要负责人任副组长,源城区*和市发展改革、城管、经贸、*、卫生、质监、安全生产监管、消防、供电等部门的有关负责人为成员。领导小组办公室设在市城管局,由市城管局分管安全。

医院食堂天然气应急预案(通用5篇)4

  一、适用范围:

  本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。

  二、应急小组构成:

  1.应急小组组成

  组长:项目经理

  组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理

  非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人

  2.相关职责:

  1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。

  2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。

  3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。

  4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。

  5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。

  6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。

  7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。

  三、燃气泄漏的监测与预警:

  1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭供气阀门,避免发生漏气。

  2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。

  3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。

  4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。

  四、信息分析通报与报告:

  1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认真巡视检查供气设备。

  2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前台接待、客服部、安保部。工程部要将情况逐级向上报告。

  3.客服前台接待要做好信息的记录、沟通和报告。

  4.事故(协调)处理完毕后,工程部及时将事故情况报告上交项目经理及相关上级主管部门。

  五、燃气泄漏时的行动方案:

  1.燃气管线发生泄漏后,发现人应立即通知商场餐饮部或工程部。

  2.保安部人员接报后应立即携带防护器材赶到现场,设置警戒线,视情况对现场人员疏散,阻止无关人员进入,现场严禁使用明火、通讯及各种电器,现场准备好灭火器材,做好防护准备。

  3.工程部人员接报后立即关闭泄漏区域上端阀门,查找泄漏点,协调进行抢险,及时通知燃气公司到场维修,并在防爆的前提下做好通风换气工作。

  4.客服部人员负责对现场滞留人员进行疏导,以免发生混乱。

  5.如现场有人员中毒休克,应立即抬往空气流通处,采取必要救护,经项目应急小组组长批准后由客服前台接待拨打120请求救援。

  6.事故处理结束后由工程部及时填写《事故分析调查报告》并归档保存。

  六、预防燃气泄漏的准备:

  1.要建立管理制度并制定落实的检修计划。

  2.大厦、商场内配备足够的消防器材及排风设备。

  3.确保大厦消防报警系统的正常使用。

  七、突发燃气泄漏应急队伍的建设、培训和演练:

  管理部部负责建立培训制度,定期对员工进行培训并组织燃气泄漏演练。

医院食堂天然气应急预案(通用5篇)5

  一、食堂天然气使用现场基本情况

  1.食堂内外的消防、救助设施及人员状况:

  1.1.食堂内消防设施:备有干粉灭火器4具,灭火毯2张。

  二、天然气的性能

  1.天然气的理化特性

  天然气主要成份为甲烷(CH4),甲烷是无色、无味气体,化学性质相当稳定,分子量16.04。相对密度(空气=1)0.55,比空气轻,它是极难溶于水的可燃性气体。为使人们能在天然气泄露时及时发现,天然气中加入加臭剂,天然气与空气混合后易燃、易爆、当空气中的天然气浓度达到5-15%时,遇到明火就会爆炸。

  2.天然气的毒性

  天然气燃烧主要反应:CH42O2→2H2OCO2,完全燃烧需要大量的空气助燃,如果燃烧不完全,会产生有毒气体一氧化碳有毒气体,因而在燃气器具使用场所,必须保持空气流通。

  三、可能发生的事故

  1.地震、雷击等造成天然气管道、阀门突然爆裂。

  2.系统外挖掘、顶进或爆破等作业导致管线泄漏,发生爆炸。

  3.系统内违规操作,导致天然气泄漏。

  4.运行中突发事故,被迫停气。

  5.管道、阀门等设备失修、腐蚀造成泄漏事故。

  6.各种安全附件失灵造成事故等。

  7.设备被老鼠及其他等非人为因素破坏导致泄漏。

  8.自行维修导致安装不合理出现泄漏。

  四、预防食堂天然气系统发生事故的措施

  1.加强食堂工作人员的安全教育工作,严格落实岗位责任制。

  2.加强食堂工作人员的日常安全教育及岗位练兵活动,熟练掌握管道燃气及配套设施的的使用方法及注意事项。

  3.闲杂人员严禁进入厨房。

  4.使用管道燃气时,应注意通风换气,且人不得远离,以防引发意外情况,甚至造成事故。

  5.各种安全附件如流量计、压力表、温度计、安全阀等齐全、完好、灵敏、可靠。

  6.当遇意外停气时,必须及时关闭燃器具自身阀门和燃器具前阀门,待供气恢复正常时方可使用;不使用后,必须检查燃器具自身阀门和燃器具前阀门是否关好,做到人离阀关;长期外出时,必须关闭入户总阀。

  7.严禁在安装燃气设施的房内堆放易燃、易爆等物品,严禁住人。

  8.按规定方法使用合格专用燃气胶管,为防鼠患,使用保护胶管的套管(套管为金属性管或带增强金属网或纤维网软管),胶管按规定期限更换。

  9.注意对燃气设施的保护,不要擅自拆除、改装、移动、包装燃气设施,不要在燃气管道上搭挂重物、拴锁自行车、摩托车等物品,或做接地线使用。如因装修或其他原因确需改动燃气管道的,应联系天然气公司安排具备专业维修资质的人员进行改装。

  10.应积极协助和配合天然气公司对户内外燃气设施的检查、维护、抢修等工作。

  11.保持灶具清洁,燃烧器上的火孔应随时去污,保持灶面清洁,燃气畅通,保持良好的受热状态。

  12.对天然气管道埋处进行通告,并设警示标识,防止挖掘等作业破坏管道,引发泄爆。在燃气设施保护范围内,禁止下列行为:

  ①修建建筑物;

  ②堆放物料和倾倒、排放腐蚀性液体;

  ③种植乔木;

  ④擅自开挖沟渠、挖坑取土、打桩或者顶进作业;

  ⑤在管道燃气设施上牵挂电线、绳索;

  ⑥擅自开启或者关闭燃气管道公共阀门;

  ⑦擅自从事爆破作业;

  ⑧其他危及燃气设施安全的行为。

  五、发现泄漏时处置方法:

  1.迅速关闭上游阀门或直接关闭厂内总阀;

  2.立即到户外通知燃气公司派人处理;

  3.迅速打开门窗,使现场保持气流畅通;

  4.熄灭一切火种并严禁开关任何电器或使用室内电话;

  5.若事态严重,应立即撤离现场,拨打119报警

  六、兼职应急救援小分队

  七、报警及通讯方式

  报*法:食堂天然气系统一旦突发事故,工作人员立即向当班值班长、食堂管理人员、安全生产部总调度室、天然气公司、消防队报警。当班值班长接到报警后立即将所知情况,报告应急救援小分队队长及有关领导,相关领导将根据现场情况启动现场处置应急预案。

  2.电话报警内容:泄露部位、泄漏量、有无人员伤亡、现场风向、风速等。

  3.报警电话消防队:119医务室:****

  八、模拟事故现场处置方法:

  在食堂人员工作过程中,发现有臭气弥散,立即考虑天然气泄漏,发现出口阀处有泄漏,迅速关闭上游阀门,并将情况报告当班管理人员后到户外打电话将现场情况通知给天然气公司。当班管理人员及应急救援小分队马上到达事故现场,迅速启动现场处置方案,同时总指挥根据相关情况进行现场应急处理,现场应急处置完毕,待天然气公司人员现场检测正常后,恢复系统正常状态。

  九、现场恢复

  处置完毕,食堂工作人员迅速恢复现场,保证工作正常开展。

推荐访问:

本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/72716.html(转载请注明文章来源)

相关推荐:

热门标签
Copyright © 2024 顶好范文网 版权所有 备案号:湘ICP备2022022431号-3
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top