您的当前位置:顶好范文网 > 范文大全 > 优秀范文 >

2023年度物业消防设备设施检查规程制度,菁华1篇(范例推荐)

时间:2023-03-18 07:40:02 来源:顶好范文网
导读: 物业消防设备设施检查规程制度1目的通过为贯彻预防为主,防消结合消防工作方针,落实各项防范措施,确保大厦消防设施保持良好的状态。适用范围适用于集团大厦消防设施设备的检查。职责专业消防公司负责对消防

物业消防设备设施检查规程制度1目的通过为贯彻预防为主,防消结合消防工作方针,落实各项防范措施,确保大厦消防设施保持良好的状态。适用范围适用于集团大厦消防设施设备的检查。职责专业消防公司负责对消防下面是小编为大家整理的2023年度物业消防设备设施检查规程制度,菁华1篇(范例推荐),供大家参考。

2023年度物业消防设备设施检查规程制度,菁华1篇(范例推荐)

物业消防设备设施检查规程制度1

目的通过为贯彻"预防为主,防消结合"消防工作方针,落实各项防范措施,确保大厦消防设施保持良好的状态。

适用范围适用于集团大厦消防设施设备的检查。

职责专业消防公司负责对消防设施设备进行检查,保安部、工程部员工协助检查。

工作程序

月度检查、保养

检查项目:日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机、消防联动柜、水泵、水泵接合器、1211气体灭火系统、湿式报警阀

1、湿式报警阀2、湿式报警阀3、湿式报警阀

4、湿式报警阀

5、消防水泵控制柜、防排烟及加压送风系统、流水制、破玻、警铃、事故照明、消防广播、排烟阀、消防栓、消防对讲电话、压力表、烟感、温感。

检查内容日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机:各部件是否完好,能否正常投入使用,卫生是否良好。

烟感器:检查安装是否牢固,按5%比例喷烟测试报警。

温感器:检查安装是否牢固,按10%比例加温测试报警。

手动报警:a、消防电话:检查电话插孔是否良好,按10%比例通话测试玻玻按钮:检查安装是否牢固、完好无损,按10%比例测试报警。

消防广播:检查各楼层喇叭安装是否牢固,按5%比例测试音量效果。

正压送风阀:检查安装是否牢固,窗页有无积尘,零部件是否完整,开启/ 是否良好。

应急照明:检查灯箱安装是否牢固,灯箱面有无积尘,电源及指示灯是否正常。

正压风机、排烟风机、送风机、排风机:各项设备能否按设计要求在消防中心启动(或停止),运行是否正常;

有关参数是否符合要求。

消防系统检查:防火毡是否符合要求动作:烟感、温感、破玻报警是否有效:雷管电压是否正常。

消防栓加压泵、恒压泵:加压泵、恒压泵能否按设计要求对管网进行加压或*衡管网的启动,中心能否正常启动。

湿式报警阀:打开各楼层喷淋管网放水闸阀(尾端),检查水流指示器能否动作,消防中心能否及时报警。

要求:每月由消防保养单位负责检查,检查中发现问题,由消防保养单位及时进行整改。

季度检查

检查项目:消防栓、手提灭火器、防火门、防火卷闸。

检查内容消防栓:检查消防栓内设施是否齐全,帆布水带、水枪、卷盘(含喷咀)、门是否完好;

检查防烟自救面具、警铃、破玻按钮是否完好无损。

手提灭火器:检查灭火器压力是否正常(压力表针在绿 ),零件是否完整,可见部防蚀层是否完好,检验标志(卡)是否齐全。

由保安部(5日前完成)每季度负责检查一次。

防火门:检查回门器 是否良好,把手摆动是否灵活,门的各部件有无缺损。

防火卷闸:检查二至五层防火卷闸,卷闸开关盒各按钮是否正常,卷闸板上下是否正常,运行是否正常。

要求:每季度由保安部各班负责检查(5日前完成),发现问题时填写《消防设施整改表》 防保养单位及工程部进行整改。

相关记录

《消防系统保养检查登记表》

《消防设施整改表》QR/01-503

《防火卷闸检查记录表》

推荐访问:菁华 规程 设施 物业消防设备设施检查规程制度 菁华1篇 物业消防设备设施检查规程制度1 物业消防设备设施检查规程制度15条