您的当前位置:顶好范文网 > 范文大全 > 优秀范文 >

选运车间更换变压器油安全措施,菁华1篇(完整文档)

时间:2023-03-16 20:55:04 来源:顶好范文网
导读: 选运车间更换变压器油安全措施1由于我矿选运车间配电变压器运行时间长达15年之久,变压器油绝缘下降,耐压试验值严重不达标,为保证选运车间能够安全用电,保证安全生产,我科决定于20XX年10月12日给变

选运车间更换变压器油安全措施1由于我矿选运车间配电变压器运行时间长达15年之久,变压器油绝缘下降,耐压试验值严重不达标,为保证选运车间能够安全用电,保证安全生产,我科决定于20XX年10月12日给变下面是小编为大家整理的选运车间更换变压器油安全措施,菁华1篇(完整文档),供大家参考。

选运车间更换变压器油安全措施,菁华1篇(完整文档)

选运车间更换变压器油安全措施1

由于我矿选运车间配电变压器运行时间长达15年之久,变压器油绝缘下降,耐压试验值严重不达标,为保证选运车间能够安全用电,保证安全生产,我科决定于20XX年10月12日给变压器更换新油,特制订以下安全措施:

一、停电

进行更换以前,必须将变压器停电,高压侧、低压侧必须全部拉断油开关,隔离开关断电。

停电必须按照停电、验电、放电、挂接地线制度严格执行。

高压侧、低压侧电缆头必须可靠接地。

所有停电开关、隔离必须悬挂有人工作,严禁送*示牌。

二、放油及旧油贮存

变压器停电后,先将高低压电缆从接线柱拆除,松开上盖螺母,松开注油孔螺母,在打开放油孔之前先将干净的盛油容器准备好,检查滤油机及连接管路无误后开始放油。

盛油容器必须干净,且油桶要准备足够充分。

旧油必须放尽,放干净。

现场应准备好一定数量的棉纱,以备有油料溢出时,及时擦拭干净。

三、冲洗

旧油放干净后,其器身油枕底部、储油箱底部多年沉积的油渣必须用适量新国标25变压器油进行冲洗,冲洗干净后,紧固放油螺栓方可加注新油。

四、新油加注

新油必须是国标25检验合格的变压器油,加注时,应用干净的抽油器进行加注,不得带有污秽杂质放入油桶内。

将油加至规定数量及刻度时,停止加注,油料不得随意多加和少加,静置30分钟后作绝缘电阻测试,加油结束后应静置6-8小时,排除油料内的气体,方可投入使用。

安全检查,密封油箱,紧固螺栓,清理现场卫生。

五、绝缘及耐压试验

绝缘试验: 在放旧变压器油前与加注新油后,各对高压侧绕组进行一次绝缘电阻测试。

耐压试验:在新油加注前必须对油品进行耐压试验,试验合格后方可进行加注。

六、其他注意事项:

1、工作场所必须严禁烟火,不得存放易燃易爆物品,不得与油料及电器设备同处一室。

现场必须备有足够的灭火器、消防沙、消防桶、消防铁锹等消防器材设施。

2、溢出或渗漏的油料要及时清理干净。

现场严格控制油料大量溢出,注意保持地面清洁。

工作结束后要现场安全确认,有无渗漏,有无杂物落入油箱等检查。

3、此项工作必须有安全队干或专职安全负责人在场现场监督。

其他未述部分应按我公司相关规定或国家标准严格执行。

机电科

推荐访问:菁华 变压器 车间 选运车间更换变压器油安全措施 菁华1篇 选运车间更换变压器油安全措施1 变压器换油作业的注意事项和要求 运行中变压器补油时应注意什么 运行中的变压器取油样时应注意哪些事项?

本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/67299.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2024 顶好范文网 版权所有 备案号:湘ICP备2022022431号-3
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top