您的当前位置:顶好范文网 > 范文大全 > 优秀范文 >

落地脚手架施工方案五篇

时间:2023-03-13 17:45:02 来源:顶好范文网
导读: 落地脚手架施工方案(精选)  为了确保事情或工作安全顺利进行,我们需要事先制定方案,方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。你知道什么样的方案才能切实地帮

落地脚手架施工方案(精选)  为了确保事情或工作安全顺利进行,我们需要事先制定方案,方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。你知道什么样的方案才能切实地帮下面是小编为大家整理的落地脚手架施工方案五篇,供大家参考。

落地脚手架施工方案五篇

落地脚手架施工方案(精选5篇)

  为了确保事情或工作安全顺利进行,我们需要事先制定方案,方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗?以下是小编为大家收集的落地脚手架施工方案(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  落地脚手架施工方案1

  一、编制依据:

  根据国家有关安全生产的方针、政策、法规、规范、标准。

  二、工程概况:

  本工程属梧州市枣冲小区二期13#楼工程,由梧州市东泰国有资产经营有限公司开发建设,梧州市建筑设计院设计,总建筑面积5023.70㎡,框架结构,共六层,一至六层为住宅。拆除公司

  三、架子方案介绍:

  1、架子类型:落地式扣件式钢管脚手架。

  2、脚手架搭设高度20m。

  四、脚手架拆除准备:

  1、全面检查脚手架的扣件连接,连墙件、支撑体系等是否牢固;

  2、拆除安全技术措施应由工长逐级进行书面技术交底;拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。

  3、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。

  4、拆架前在地上用绳子先拉好围栏并设专人进行监护,没有监护人,没有安全员或工长在场,外架不准拆除;另指派一个责任心强、技术水*高的班组长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业;严禁一切非操作人员入内。

  5、清除脚手架上的杂物及地面障碍物;如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动钢管及材料等。

  6、划出工作区,并作明显标志,设专人看管,禁止行人入内。

  7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

  五、脚手架拆除工艺:

  拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。

  1、严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横、纵向水*杆、立杆等;

  2、专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,应先告知对方,以防坠落。

  六、脚手架拆除要求:

  拆架原则:由上而下,先拆后搭的杆子;应按层按步拆除;严禁上下同时作业。

  1、架子拆除程序拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆的原则。即:先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

  2、剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层,拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。

  3、拆架前在地上用绳子先拉好围栏并设专人进行监护,没有监护人,没有安全员或工长在场,外架不准拆除;另指派一个责任心强、技术水*高的班组长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业;严禁一切非操作人员入内。

  4、清除脚手架上的杂物及地面障碍物;如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动钢管及材料等。

  5、划出工作区,并作明显标志,设专人看管,禁止行人入内。

  6、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

  七、脚手架拆除工艺:

  拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。1、严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横、纵向水*杆、立杆等;2、专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,应先告知对方,以防坠落。

  八、脚手架拆除要求:

  拆架原则:由上而下,先拆后搭的杆子;应按层按步拆除;严禁上下同时作业。

  1、架子拆除程序拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆的原则。即:先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

  2、剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层,拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中*一冶3间,再解端头扣。

  3、在大片架子拆除前应将预留的斜道、上料*台、通道等先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

  4、所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固;拆杆和放杆时必须由2--3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具,拆抛撑前,应设置临时支撑,然后再拆抛撑。

  5、当脚手架拆至最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固,后拆连墙件;

  6、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应先设置连墙件和横向撑加固。

  7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

  8、拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。

  9、拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。

  10、拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内。

  11、拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。

  12、拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便。

  13、严禁架子工在夜间进行架子拆除工作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正。

  九、脚手架卸料要求:

  1、拆除的钢管扣件等必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔;

  2、运至地面的钢管扣件等应按要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

  3、拆下来的钢管扣件用施工电梯配合吊运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,做到随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。

  4、拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调和漆。弯管要调直,扣件要上油润滑。

  十、安全技术措施:

  (一)人员要求:

  1、脚手架搭设、拆除人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格者方可发上岗证;从事架子搭设的人员须持证上岗,凡患高血压病、心脏病、贫血病等人员不得从事架子搭设作业,饮酒后禁止作业,后附拆除工人人员名单及其上岗证书。

  2、外架高空作业人员和楼层,地面施工人员要互相关心、互相关照,高空作业人员不得往下抛坠物体,如遇不可避免要抛坠物体,必须事先经项目经理部同意,并通知地面人员,待下面人员已进入安全范围方可作业。

  3、进入施工区域的作业人员以及必须戴好安全帽,系好安全带,配戴好工具袋,不得穿塑料硬底鞋才拖鞋。严禁酒后或带病作业,雷雨天气和六级以上大风应停止作业,大风过后要对脚手板、安全网、钢丝绳等认真检查一次。

  4、高空作业或从事无法采取可靠的防护措施的作业人员必须使用安全带,安全带应挂在搭好的立杆或水*大横杆等牢固的地方,不能挂在带有剪断性的物体上。*一冶55、高空作业人员衣着整齐、灵便、绑好裹腿,禁止赤脚或穿拖鞋与硬底、易滑的鞋,施工中所有人员都必须戴好安全帽。

  6、在外架拆除过程中,树立警告标志牌,并且安排专人执勤,严禁非施工人员进入施工作业区,安全检查员必须坚守岗位,尽心尽责。

  (二)拆架阶段:

  1、拆架时设专人协调指挥并负责作业人员的安全;作业人员注意力集中,严格听从指挥,禁止违章作业,多人协同配合作业时,其动作应协调一致。

  2、严禁往下抛扔工具、扣件等物品,必须用专用工具袋。下班前必须将架子固定好,避免失稳。架子拆除前,将搭设区域设置围栏,在显著位置挂置标牌,并派专人看守。

  3、六级及以上大风和雾、雷雨天以及35度以上高温天气严禁施工作业。严禁上下垂直交叉作业。

  架子工安全生产责任制

  1、坚守工作岗位,熟悉各种脚手架的材料、规格、质量规定,按脚手架拆除规范施工,保质保量完成任务。

  2、严格贯彻执行安全技术操作规程,遵守公司的安全生产管理规章制度,保证安全生产。

  3、凡不符合质量要求的材料、扣件、脚手板、钢丝等架料严禁在次使用,杜绝违章指挥。

  4、专人检查脚手架,发现异常及时排除,不允许不安全因素存在。拆迁公司

  5、违章、违纪造成事故或经济损失者应负直接责任。做好交接班,填写好原始记录。

  落地脚手架施工方案2

  一、工程概况

  (一)建筑概况

  乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工*面布置要求较高。

  1、结构形式:钢筋砼;

  2、结构体系:框支剪力墙结构;

  3、主体总高:94.6m;

  4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层;

  5、建筑抗震设防类别:丙类

  6、建筑结构安全等级:二级;

  7、地基基础设计等级:乙级;

  8、建筑物耐火等级:二级。

  9、钢筋砼结构抗震等级:二级。

  本工程*面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程*面及结构形式不复杂。

  (二)结构概况

  本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。

  (三)拆除时概况

  根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。六至二十八层设挑架(2—6至2—9轴交2—E轴,2—E至2—J轴交2—9轴,2—9轴至2—11轴交2—J轴,2—C轴至2—J轴交2—11轴,2—B轴至2—6轴交2—12轴,2—6轴至2—12轴交2—B轴,2—B轴至2—E轴交2—6轴)。

  二、编制依据

  1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;

  2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

  3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

  4、施工组织设计及施工图纸

  三、特殊情况处理

  (2—1)至(2—14)轴交(2—A)轴线处一至四层落地脚手架靠近国道,在脚手架拆除时无法在国道上拉设警戒线。

  处理方法:在二层板上做悬挑防护棚。

  具体做法:防护棚采用双钢管为Φ48×3.0由上、下两层钢管网架组合而成,悬挑长度为2m,锚固长度为2m,悬挑钢管跨距为1.5m同选挑架跨距,横杆间距为0.8m,双层之间35㎝,确保防护棚的安全性,上部设置斜拉钢丝绳2道与主体结构拉结固定,斜拉钢丝绳采用隔一拉一的方式进行拉结,钢丝绳规格为(6×19)15.5mm,水*距离每3m同斜拉杆隔一布一,间隔卸荷设一道卸荷;两层防护棚钢管网架上先后设置安全网、模板。悬挑端头为0.8米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。

  四、脚手架拆除施工工艺

  1、拆除前的准备工作

  1.1应制定外架拆除检查表,拆除前每段落地式脚手架和悬挑架必须组织检查,检查外架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求,如不完善或缺少扣件、连墙件等应先补充完善,并经检查验收合格后(检查人员生产经理柳明建、安全负责人屈炳文检查签字)后方可进行拆除施工。

  1.2拆除前由生产经理柳明建、安全负责人屈炳文对所有作业班组进行拆除安全技术交底。

  1.3拆除前由安全员屈炳文负责检查脚手架上的杂物清理情况

  2、拆除外架的重点加固部位:

  (1)因阳台栏杆的安装故原预埋在阳台上的连墙件必须拆除,拆除后应做抱柱子与外架连接措施。

  (2)拆除方向:按照楼层从上到下循环拆除

  3、拆除程序及措施

  3.1拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。

  3.2不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

  3.3拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

  3.4当脚手架拆至下部最后一根6m长钢管时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。

  3.5拆除过程中,要把同一种部件集中分类堆放,然后使用垂直运输设备运制地面,不得散乱搬运,以免部件变形和受损。

  4、脚手架拆除的安全措施

  4.1拆架前,全面检查待拆脚手架,进行技术交底后才准备工作。

  4.2架体拆除前,必须察看施工现场环境,周围的安全因素,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、缆风绳、连墙杆、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

  4.3拆架时划分作业区,周围竖立警戒标志并划定警戒区,外架拆除施工架体上由安全员屈炳文负责监管,架工班组长负责指挥,地面由成东负责监管,架工班组必须派二人负责指挥,禁止非作业人员进入。(重点部位:马路边必须设置围挡竖立警戒标志并划定警戒区且由架工班组派一人监控、小区道路及入口需必须有人进行监控。)

  4.4拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

  4.5在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

  4.6每天拆架下班前,由安全员屈炳文负责检查外架不应留下隐患部位,如留有隐患部位必须立即组织整改。

  4.7拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

  4.8所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

  4.9所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

  4.10拆下的零配件要装入随身的工具袋内;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

  5.材料堆码措施

  5.1拆除的钢管、扣件材料出场必须按指定地点分类码放好后,然后分批分类出场。

  5.2拆下的钢管与扣件及其它零配件,应按类分堆(扣件装入容器内),妥善保管。

  5.3垃圾分类进入施工指定堆放点,随时进行清理。

  6.关于每层钢管及扣件拆下后如何送至地面的问题.脚手架,每层随拆随送往地面方法是每层设两人于该层梯段处采用传递接力的方式将拆下的钢管与扣件送至地面,并顺序码放于架料堆码处,当天拆除的`第二天运走。拆除期间严禁竖向直接通过架体传递接力钢管与扣件。

  7.经济处罚管理

  为更有效保证外架拆除的安全及工人拆除时能规范施工的目的,项目将采取经济处罚管理对有违规操作和不按方案施工的情况采取50~~1000元不等的处罚。

  落地脚手架施工方案3

  一、工程概况

  本工程为浙江苏泊尔股份有限公司玉环基地宿舍楼工程,位于玉环县陈屿镇苏泊尔股份有限公司南侧。工程由玉环县建筑设计院有限公司设计,浙江智诚监理有限公司监理,共七层,无地下室,总建筑面积8018*方米。建筑物桩基采用钻孔灌注桩,由专业桩基单位浙江省地质矿产工程公司施工,建筑物结构基础采用承台、地梁等形式,建筑物楼层全高为27.1米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。

  二、编制依据

  1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。

  2、施工图纸

  3、本工程采用的规范:

  《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》

  《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》

  《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》

  《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》

  三、材料

  1、钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。

  2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。

  3、小横杆的钢管长度为2.3米。

  4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

  5、材料有出厂合格证,检验报告合格。

  四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施

  1、外架拆除要点与施工步骤

  ①外架拆除上岗人员必须持有特种待业上岗证。拆除脚手架必须认真向操作人员进行安全技术交底。班组长必须将脚手架拆除的相关安全技术要求对作业人员交接清楚。

  ②严禁酒后、带病或穿拖鞋或硬底鞋上岗操作。

  ③拆除外架应在白天进行,并做好区域维护工作,在通道明显的地方挂好警示牌并由专人监督。

  ④拆除外架首先拆除所有竹夹板及安全网,然后自上而下拆除,拆除时,先拆横杆,然后再拆除立杆,不能上下同时作业。连墙点必须与脚手架同步拆除。一般不允许分段、分立面拆除,如因施工需要必须分立面拆除时,应在暂不拆除的两端加设边墙点和横向水*支撑。拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。

  ⑤拆除下的钢管严禁向楼下抛投,应逐层向下传递。

  ⑥拆除时应四周同时进行,禁止单面拆除后再拆另一面。

  ⑦拆除下的所有周转材料应分类推叠整齐。在进库存放以前逐件检查,有变形和损伤的部件应剔出修理,漆皮脱落者应重新由漆。

  2、外架拆除安全措施

  ①划出工作区标志,周围必须设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人监护和指挥,严禁非作业人员入内。

  ②工人作业前必须对个人防护用品进行检查合格后,方可投入使用。检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳子链系挂在身上,防止掉落伤人。高空或悬空作业必须戴好安全帽和系好安全带。

  ③严格遵守拆除顺序,由上而下,后装者先拆,先装者后拆,一般是先拆栏杆、脚手架、剪刀撑,而后拆横杆、立杆等。严禁上下交叉作业。

  ④统一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。

  ⑤材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。拆下的材料严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件等要集中回收处理。

  ⑥在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。作业人员在离场前必须对自己或相邻人员拆除的脚手架进行检查,对未作好离场前的善后工作的,必须进行善后处理方可离开。

  ⑦拆除时,所拆除的材料或构件若需垂直运输时,必须对所吊运的材料或构件进行捆绑牢固好后方可进行吊运。吊运时不得伤及他人或破坏建筑物、公共财物。

  落地脚手架施工方案4

  1、工程概况

  景信商务楼工程,建筑面积19000*方米,地下三层,地上12层,为框架-剪力墙结构。工期为500天;

  本工程质量管理目标为:争创上海市“标化工地”

  争创上海市“文明工地”

  2施工部署

  2.1安全防护领导小组

  安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明工地”、“标化工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及现任分工如下:

  组长:陈建华(项目经理)——全面负责

  副组长:黄卫星(项目工程师)——技术总部署

  陆建春(生产负责人)——现场施工指挥

  组员:袁飞蒋松辉(施工负责人)——方案编制,技术交底

  (施工员)——现场施工协调

  顾志荣(安全员)——现场指挥、质量检查

  2.2设计总体思路

  结合本工程结构形式、实际施工特点,外脚手架采用落地式双立杆外脚手架。外脚手均为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承受极限值(活荷载5KN/m2)、恒荷载6KN/m2)。

  脚手架技术参数:

  立杆距结构外沿0.35m,

  架宽:1.1m,横距

  立杆间距:1.5m,纵距

  大横杆步距:1.8m

  双立杆高度:30米

  3.构造要求及技术措施

  3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施

  3.1.1基础处理:

  本工程外脚手架直接坐落在地下室顶板,基础底座下设置槽钢垫板,

  3.1.2立杆:

  脚手架下面30米采用双排双立杆,上部采用双排单立杆。立杆顶端高出结构女儿墙1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点距离不大于60cm。

  3.1.3大横杆:

  大横杆置于小横杆之上,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6.0m,同一步大横杆四周要交圈。

  大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置50cm,各接头距立柱的`距离不大于50cm。

  3.1.4小横杆:

  每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。

  小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于lOcm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。

  3.1.5纵、横向扫地杆:

  纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立柱上。

  3.1.6剪刀撑:

  脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水*杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。

  剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角保持在45°—600之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm以内。

  落地脚手架施工方案5

  1.编制依据

  (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001J84-2001;

  (2)《*建筑一局集团工程项目安全生产标准》;

  (3)《建筑安全法规及文件汇编》

  2.工程概况

  **广场有限公司开发建造的**广场工程位于**市**区东直门外大街以南,东二环路以东,是一所集商用、办公、公寓为一体的综合性建筑,总建筑面积约为153064m2,结构型式为框架-剪力墙结构。本工程首层-四层夹层为裙房,高为19.50m。本工程裙房部分采用落地双排脚手架,标准层以上采用悬挑脚手架。

  3.施工准备

  (1)操作人员基本条件

  工作认真负责,按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核取得《特种作业人员操作证》,操作人员务必持证上岗,严禁无证操作。

  (2)施工工具、安全防护用具及工作服装

  施工用具:梅花扳手

  安全防护用具:安全带、安全帽

  工作服:防滑鞋

  (3)脚手架的材料要求

  钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用。

  扣件为可锻压铸铁扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件,扣件务必贴合《可锻压铸铁分类及技术条件》的规定,并且要有出厂合格证,不得使用严重锈蚀、有裂缝的扣件。

  跳板为长4m、宽200~300mm、厚50mm的木跳板。

  安全网采用2000目/m2的密目安全网且为阻燃安全网。

  4.搭设方案

  (1)脚手架类型

  本工程裙房外脚手架我们采用单立杆双排脚手架,局部为多排。

  (2)搭设技术参数

  双排架的基础务必进行*整、夯实,并有明沟排水。

  双排架底部垫通长道木且务必保证水*,内外立杆加绑扫地杆,扫地杆距地面为20cm。

  立杆横向间距(排距)为1.2米;

  立杆纵向间距为1.5m;

  大横杆间距(步距)为1.5m;

  小横杆间距为≤1m,在没有脚手板对接跨内间距为0.75m,有脚手板对接的跨内在满足规范规定状况下根据实际设立。

  内立杆距建筑物外皮为0.35m;

  搭设高度21.5m;

  本工程连墙件设置采用三步三跨,根据实际状况水*方向设在边柱及跨中部,竖向设在楼板及层高中部位置。

  脚手架均施工荷载不超过3KN/m2;

  设置正反剪力撑,搭设宽度为6根立杆,每隔6根立杆设一组,与水*夹角为45度;

  外双脚手架外侧满挂立面安全网;水*网按层设置,随层网操作面设置以后作为水*网.

  操作面外侧设两道护身栏杆和一道挡脚板,立面挂密目安全网,下口封严.防护高度为1.5m。

  外双排脚手架由于属于普通架子,严格按照构造要求进行搭设,本方案计算略。

  (3)搭设注意事项及防护要求

  搭设脚手架前应作仔细筛选,不同长度规格的钢管应分别堆放,严格按设计图纸要求长度选用,以保证外架完整、美观。

  立杆竖向应做到纵成线、横成方、杆身垂直。

  大横杆:上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中。

  小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。

  剪力撑、斜撑、外立杆*面剪刀撑与水*面成45度角满面。

  剪力撑采用搭接方式,搭接长度不小于60cm,且在搭接处加至少两个扣件。剪力撑随架子同步支搭,以保证架子稳定性,架子的剪力撑应从脚手架纵向两端和山墙处搭起,剪力撑底部要插到垫板处,与立杆相交点能加扣件的必须要加扣件。

  脚手板的操作面务必满铺脚手板,离墙面距离不得大于20cm,不得有空隙、探头板和飞跳板。脚手板下层兜设水*网。脚手板对接处务必设双排小横杆,两个小横杆间距不得大于30cm。

  脚手架外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度为1.5m。每层水*挂一层密目网和2层大眼网。

  脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱。

  相临立柱的对接扣件不得在同一高度内,相邻接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

  立柱的搭接长度不应小于1m,不小于2个旋转扣件固定,断部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.

  纵向水*杆长度不应小于3跨,并不小于6m。纵向水*杆设于横向水*杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧;纵向水*杆采用对接扣件连接,对接接头应交错布置,不能在同步同跨内,相临接头水*距离不小于500mm,并应避免设在纵向水*杆的跨中。当务必采用搭接接头时,搭接长度不小于1m,并等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

  主节点处务必设一根横向水*杆,并用直角扣件扣紧在纵向水*杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不大于500mm。

  开始搭设立柱或脚手架操作层高出连墙件2步以及脚手架操作层高出抛撑2步时,隔2跨且在每2跨内中,用脚手钢管设置2根抛撑,抛撑与水*面夹角为45~60度之间,在抛撑杆件上每隔1.5米与立杆用钢管连接成三角形,抛撑直至连墙件安装稳定后,方可根据状况拆除,或采用扣件脚手架与结构柱连接.

  (3)搭设程序

  A.搭设准备

  按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位;

  垫板应准确的放在定位线上;

  垫板务必铺放*稳,不得悬空。

  B.搭设顺序

  放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水*杆→第一步横向水*杆→连墙件(或加抛杆)→第二步纵向水*杆→第二步横向水*杆……..。

  C.钢管搭设质量要求

  a.立杆垂直偏差:

  纵向偏差不大于H/400,且不大于100mm;

  横向偏差不大于H/600,且不大于50mm;

  b.纵向水*杆偏差应不大于总长度的1/300,且不大于20mm

  横向水*杆偏差不大于10mm

  c.脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm;

  (4)连墙件计算

  N1=N2+N3

  N1---连墙件轴向力设计值

  N2---风荷载产生的连墙轴向力设计值

  N3---连墙件约束脚手架*面外形所产生的轴向力(KN)设计值5KN

  N2=1.44×W×A

  A---每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积;

  A=4.5×4.5=20.25*方米

  W=0.7×U1×U2×W1

  W---风荷载标准值(KN/*方米)

  U1---风压高度变化系数为0.94

  U2---脚手架风荷载体型系数为1.3*1.2=1.56

  W1---基本风压(KN/*方米)为0.35*1.2=0.42KN/*方米

  W=0.7*0.94*1.56*0.42=0.431KN/*方米;

  N2=1.44*W*A=1.44*0.431*20.25=12.57KN

  N=12.57+5=17.57KN

  本工程连墙件使用φ16钢筋所做的预埋环,穿钢管用扣件固定.

  扣件采用直角扣件抗滑力为8KN,我们采用在预埋环两侧各为3个.

  φ16钢筋抗剪力为125N/*方毫米,截面面积为201*方毫米;

  预埋环容许抗剪力为:201*125*2=50250》N1=17.57KN

  所以经计算预埋环采用φ16钢筋,预埋环两侧为3个直角扣件或旋转扣件能满足施工要求.

  (4)脚手架的拆除

  脚手架拆除顺序务必遵循和搭设相反的顺序,即先搭后拆、后搭先拆,每步同时拆除,不允许同时拆除脚手架。

  A.拆除准备工作

  全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否贴合安全要求;

  根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施;

  拆除安全技术措施,由单位工程负责人逐级进行技术交底;

  清理脚手架上杂物及地面障碍物。

  B.拆除要求

  拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;

  所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;

  当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件;

  当脚手架采用分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应根据有关要求设置连墙件和横向支撑加固。

  拆除的各构配件务必及时分段集中运至地面,严禁抛扔,运至地面的构配件要及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

  (5)安全措施及规定

  A.搭拆阶段的安全措施

  搭拆架子的工人务必佩带安全带。

  搭拆过程中划出安全区,设专人负责警示,挂标志,禁止行人进入。

  没有搭拆完的脚手架在每收工时必须要确定架子的稳定,并有临时附墙和加固措施,以免发生意外。

  拆脚手架应统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一个有关的扣件时先告知对方,以防坠落。

  拆除脚手架应一步一清,不准采用踏步式拆除方法。纵向剪向撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣。拆下的钢管、扣件应按类分放,零配件装在容器内,然后用井架送到地面,严禁高空抛掷。

  B.使用阶段的安全措施

  现场通道、加工场地应搭设双层安全棚。

  各通道、洞口、临边和易爆用品处应悬挂安全标志,配置足够数量的灭火器,尤其是电焊工操作时务必设专人监护防止火星点燃安全网,竹篱笆、脚手架上禁止吸烟。

  脚手架四角应与建筑物避雷,接地有可靠的连接。

  各种电线不得直接缠绕在钢管上,在万不得已时务必确保电线、电动器具和脚手接触部位有可靠的绝缘措施。

  夜间施工应设置足够数量的碘钨灯照明,照明不得有死角,在脚手架四角搭超出操作面的简易镝灯架,安装镝灯使用。

  C.拆除阶段的安全措施

  拆除脚手架时务必划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。

  拆除脚手架前务必指派专人检查脚手架上的材料杂物等是否清理干净,否则不许拆除,拆除时应按规范程序拆除。

  严格遵守脚手架的拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

  (6)脚手架使用时的安全注意事项

  1)脚手架搭设完成后,务必经技术、部门检查验收后才能使用。

  2)在脚手架搭设过程中,如需使用,务必由施工负责人组织有关人员进行检查,贴合要求后方可使用。

  3)脚手架未经检查验收前,除架子工以外严禁其它人员攀登,验收后任何人不得擅自拆改,需要做局部拆除时,务必经过方案制定人及审批人同意由架子工进行操作。

  4)大风雨后,施工负责人要及时组织有关人员对脚手架进行检查,对有松动的及不贴合要求的立即进行加固。

  5)在进行脚手架搭设施工时,施工人员务必系好安全带,不许穿带钉、易滑的鞋上架操作。

  6)五级以上大风或雷雨天气严禁在脚手架上施工。

  7)脚手架搭拆及使用时注意对成品的保护。

  8)柱子混凝土强度到达7.5MPa时才允许与挑架进行拉接。

  9)脚手架上荷载严禁超过规范允许值1KN/m2,杜绝集中堆放材料。

  10)在脚手架上进行电、气焊作业时,务必有防火措施和专人看。

推荐访问:脚手架 落地 施工方案 落地脚手架施工方案五篇 落地脚手架施工方案1 落地脚手架施工方案编制 落地脚手架施工方案除了有什么什么章节? 落地脚手架施工方案编制依据

本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/64842.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2024 顶好范文网 版权所有 备案号:湘ICP备2022022431号-3
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top