您的当前位置:顶好范文网 > 范文大全 > 优秀范文 >

2023年我们该怎么对用电安全风险进行识别?7篇(完整文档)

时间:2023-03-06 09:05:04 来源:顶好范文网
导读: 我们该怎么对用电安全风险进行识别?2 3 1施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。2 3 2当施工现场与外电共用同一

我们该怎么对用电安全风险进行识别?2.3.1施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。2.3.2当施工现场与外电共用同一下面是小编为大家整理的2023年我们该怎么对用电安全风险进行识别?7篇(完整文档),供大家参考。

2023年我们该怎么对用电安全风险进行识别?7篇(完整文档)

篇一:我们该怎么对用电安全风险进行识别?

2.3.1 施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。

2.3.2 当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

2.3.3 线路与构筑物、道路的水平距离、垂直距离必须满足规范要求架设。

2.3.4 现场线路、电气设备必须根据现场条件做好防雷击保护。

2.3.5 现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。

2.3.6 施工现场的施工用电与办公、生活用电应分开设置线路。

篇二:我们该怎么对用电安全风险进行识别?

2.5.1 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。

2.5.2 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

2.5.3 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

2.5.4 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

篇三:我们该怎么对用电安全风险进行识别?

2.1.1 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。

2.1.2 临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

2.1.3 临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。

2.1.4 临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

2.1.5 变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。

2.1.6 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。

2.1.7 各架子队必须设置各自的专职电工,电工由各架子队物设部门管理,专职电工的职责包括:熟悉并掌握国家和行业有关用电的技术规程(规范),协助主管领导规划本工区范围内的用电规划;编制施工用电的防范措施,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;定期检查电气装置和保护设施是否完好并做好记录。严禁设备带“病”运转;负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱完好。发现问题,及时报告解决;协助有关部门做好安全用电的宣传教育工作。

2.1.8 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:

(一)临时用电施工方案;

(二) 临时用电工程检查验收表;

(三)电气设备的试、检验凭单和调试记录;

(四) 接地电阻、绝缘电阻测定记录表;

(五)电工检查、维修工作记录。

2.1.9 施工现场临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月至少一次。

篇四:我们该怎么对用电安全风险进行识别?

风险识别工作以动态风险识别为主线,以静态风险识别为手段进行,在项目建设进行的每个阶段都根据本阶段所获得的信息对风险进行连续的、不断深入的识别。

风险识别是风险评估的基础,也是风险分析中重要的步骤,其目的是了解并寻找项目所有可能的风险因素。本文以静态风险识别,通过施工现场实际情况,对安全风险进行识别。通过分析,得出的结论是:该标段施工用电方面存在触电、火灾、人员伤害等风险。

篇五:我们该怎么对用电安全风险进行识别?

2.4.1 选择开关必须注意开关的容量和电压级别。

2.4.2 选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。

2.4.3 选择空气自动跳闸开关

(一)按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。

(二) 按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。

(三)按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。

2.4.4 为更好地保护线路和电气设备,在确定本级空气开关短延时脱扣器的整定值时,必须考虑上下级开关整定电流值选择性的配合。一般情况下,本级动作电流整定值应大于或等于下一级空气自动开关短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。

篇六:我们该怎么对用电安全风险进行识别?

2.2.1 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

2.2.2 每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。

2.2.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

2.2.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

2.2.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

2.2.6 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

2.2.7 配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

2.2.8 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

2.2.9 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。

配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

2.2.10 配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

2.2.11 配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。

2.2.12 严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。

2.2.13 遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。

篇七:我们该怎么对用电安全风险进行识别?

2.6.1 隧道、有高温、导电灰尘或灯具离电面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

2.6.2 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

2.6.3 在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

好了今天小编的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!

推荐访问:该怎么 用电 识别 我们该怎么对用电安全风险进行识别?7篇 我们该怎么对用电安全风险进行识别? 我们该怎么对用电安全风险进行识别处理 我们该怎么对用电安全风险进行识别 我们该怎么对用电安全风险进行识别防范

本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/58483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2024 顶好范文网 版权所有 备案号:湘ICP备2022022431号-3
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top