连锁店监控系统方案4篇(精选文档)
连锁店监控系统方案精选监控系统维修方案一、项目名称****综合监控系统大修项目二、项目概况**x楼宇安防设备主要包含视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统三个下面是小编为大家整理的连锁店监控系统方案4篇,供大家参考。
连锁店监控系统方案精选篇1
监控系统维修方案
一、项目名称
****综合监控系统大修项目
二、项目概况
**x楼宇安防设备主要包含视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统三个小系统,目前 系统均不同程度出现问题导致**x楼宇安防系统安全受到严重侵害。计划对视频监控系统进行整体更新换代,对入侵报警系统部分设备进行更换,对门禁系统部分设备进行更换。
三、项目范围及工程量
1、工程范围
1.1XXXX大楼-1至6层视频监控系统整体更换及调试,即将现有视频监控系统包括前端所有摄像头、视频矩阵、硬盘录像机、交换机、分配器、报警接口单元工作站、监视器、电视墙、操作台等设备全部更新,工作站带监控终端软件。
1.2XXXX入侵报警系统局部更换及调试,即将现有入侵报警工作站、报警接口单元等设备更新,工作站带入侵报警终端软件。
1.3XXXX门禁系统局部更换及调试,即将现有门禁设备接口模块、主控器、工作站等设备全部更新,工作站带门禁系统软件。
专项施工方案
根据用户需求书“四、技术要求2、基本要求2.6专项施工方案”,项目专项方案内容确保现有安防系统设备不中断运行,对现有设备功能使用不造成影响的或影响最低
1、工程范围
1.1XXXX大楼-1至6层视频监控系统整体更换及调试,即将现有视频监控系统包括前端所有摄像头、视频矩阵、硬盘录像机、交换机、分配器、报警接口单元工作站、监视器、电视墙、操作台等设备全部更新,工作站带监控终端软件。
1.2XXXX入侵报警系统局部更换及调试,即将现有入侵报警工作站、报警接口单元等设备更新,工作站带入侵报警终端软件。
1.3XXXX门禁系统局部更换及调试,即将现有门禁设备接口模块、主控器、工作站等设备全部更新,工作站带门禁系统软件。
2、工程要求
监控系统、报警系统、门禁系统设备更换,安装调试完成,并确保现有安防系统设备不中断运行,对现有设备功能使用不造成影响的或影响最低。
3、实施目的
在确保现有安防系统设备不中断运行,对现有设备功能使用不造成影响的或影响最低情况下,保证新系统正常安装,调试完成,并确保软硬件系统工作正常,使原有系统和新系统无缝对接及转换。
4、实施方案
4.1视频监控系统
4.1.1前期准备
施工前,我方会对现有监控系统进行全面登记检查,对设备型号、规格、数量,安装点位,线路走向,进行记录,并记录所有设备IP地址,对故障设备进行单独记录。并对所有记录形成表格,文字。
对现有监控图纸(如有)仔细分析,熟悉现有设备线路走向,线路规格,类型,所接设备数量,汇聚点分布、设备分布情况。如没有图纸则根据现有点位及汇聚点情况绘制图纸,方便后期施工。
了解现场施工环境:楼层高度,吊顶方式,桥架分布,弱电间位置,分控箱位置等。
对现有监控中心设备进行统计,记录,录像机、大屏、硬盘、软件、电视墙、解码器等设备数量,规格型号记录登记。
现有监控点位情况
序号
楼层
型号
IP地址
是否损坏
类型
安装位置
汇聚点
供电方式
备注
一层
DS-2CD
192.168.1.1
否
枪机
一楼东头
一楼弱电井
12V供电
二层
三层
四层
五层
六层
现有中心设备情况
序号
名称
型号
IP地址
是否损坏
类型
规格
安装位置
供电方式
备注
服务器
192.168.1.1
否
刀片式
网络机柜内
220V供电
大屏
192.168.1.2
否
LCD拼接屏
46寸拼接
电视墙
220V供电
录像机
192.168.1.3
否
网络机柜内
220V供电
矩阵
192.168.1.4
否
220V供电
。
。
。
。
施工环境情况
楼层
吊顶方式
层高
弱电井位置
楼层汇聚箱
是否有桥架
桥架长度
墙面环境
其他
备注
石膏板
3.5
中间
有
有
45米
普通、木工板包封
4.1.2项目实施
按照标书要求,现有XXXX大楼-1至6层视频监控系统整体更换及调试,即将现有视频监控系统包括前端所有摄像头、视频矩阵、硬盘录像机、交换机、分配器、报警接口单元工作站、监视器、电视墙、操作台等设备全部更新,工作站带监控终端软件。所以我方按照监控实施流程可以做到现有设备不间断运行,施工顺序如下:
1、敷设监控线路,根据XXX大楼现有监控点位情况,铺设新监控线路及光缆线路,线路在各个楼层及总控中心汇聚,并测试好每条线路,保证数据传输。
2、每层安装汇聚交换机及机柜,前端接入线路连通并接入交换机。
3、中心安装核心交换机、网络存储、控制电脑、管理软件并调试完成,添加新摄像机测试。
4、前端每个监控点至中心服务器及存储服务器网络测试,保证摄像机到中心通讯正常。
5、按照现有监控IP地址及安装位置给新监控分配相同地址并做好位置编号,按照每天安装量分步完成,把分配好的新设备在监控平台注册并完成参数设置和存储设置,保证能看到实时画面并正常录像。
6、按照每天工作量分批更换前端摄像机,新摄像机接通网络线路或者光纤线路,通电测试,中心图像显示正常并录像,然后拆除原有监控及支架,更换新支架,并安装新摄像机,保证摄像机监控区域录像资料不间断,在安装位置运行的环境下,把新摄像机安装好之后,在拆除原有设备。
7、监控中心拆除现有工作站、监视器、电视墙、操作台等设备,安装新拼接屏,LED屏,操作台,工作站等设备,完善设备之间信号线路,视频上墙,软件功能完善调试等工作。
8、在保证现有监控画面不丢失,监控录像不卡断情况下,完成新监控系统的安装、调试工作,然后拆除原有设备及线路,因为是夜间施工,每天按照计划完成工作量,并对施工作业面及时恢复,保证第二天用户正常工作不受影响,整体施工做到安全,有序,并每天做好工作记录。
4.2入侵报警系统
根据用户需求,入侵报警系统采用局部更换及调试,即将现有入侵报警工作站、报警接口单元等设备更新,工作站带入侵报警终端软件,所以报警系统也采用先部署中心,前端分步调试方式。
1、施工前,查看并记录前端每个报警点的设备情况,设备类型,型号,地址等并做好详细记录,把原有线路做标签标记。
2、详细查看并记录设备及报警主机的传输方式,防区还是总线,记录所有设备安装位置及编码,IP报警主机地址。
3、现有报警工作站软件系统类型,品牌,及运行方式,详细记录。
4、规划报警系统设备IP,报警管理主机及报警接口单元ip,做好详细记录,严格按照规划地址设置。
5、安装新报警工作站,安装报警软件并调试,接入新报警接口单元,并调试,测试,以报警软件能查看测试防区状态,并测试报警状态正常为准。
6、铺设新报警网络线路,并测试,保证前端报警主机单元至中心报警工作站通讯正常,配置每个报警接口单元防区地址及总线防区地址。
7、分步测试现有报警设备,如楼道一防区双鉴探测器,接入至新报警主机,调试并测试报警功能,并在中心报警工作站实现报警提示及警报功能,测试正常,逐一更换防区线路,并调试成功,保证每个防区无故障运行。
8、所有防区更换完成后,拆除原有设备,并做好新设备点位、地址记录,完善中心报警软件功能,测试每一个防区。
9、每天按照计划完成工作量,并对施工作业面及时恢复,保证第二天用户正常工作不受影响,整体施工做到安全,有序,并每天做好工作记录。
设备情况记录:
现有报警设备情况
序号
楼层
类型
传输类型
是否损坏
安装位置
汇聚点
供电方式
备注
一层
双鉴探测器
防区型
否
一楼楼道
一楼弱电井
12V供电
防区1
幕帘
防区型
否
大厅窗户
一楼弱电井
12V供电
防区2
震动探测器
总线型
否
东库房
一楼弱电井
12V供电
防区3
报警主机
总线型/防区
否
220V供电
不支持网络
二层
双鉴探测器
防区型
否
二楼楼道
二楼弱电井
12V供电
防区4
幕帘
防区型
否
库房窗户
二楼弱电井
12V供电
防区5
震动探测器
总线型
否
二楼库房
二楼弱电井
12V供电
防区6
报警主机
总线型/防区
220V供电
不支持网络
三层
四层
五层
六层
4.3门禁系统
根据用户需求,门禁系统局部更换及调试,即将现有门禁设备接口模块、主控器、工作站等设备全部更新,工作站带门禁系统软件,门禁系统采用先部署中心,前端分步调试方式。
1、施工前,查看并记录每个门禁点的设备情况,门锁类型,单门、双门、供电类型,门禁控制器类型,位置,读卡器通讯类型(韦根或者485)等并做好详细记录,把现有每个门的通讯线路做标签标记。
2、现有门禁管理工作站软件系统类型,品牌,及运行方式,详细记录;
3、用户现有门禁卡类型,加密方式,数量,及通行限制做详细了解并记录。
4、规划门禁系统网络IP地址,门禁管理主机及门禁控制器地址,做好详细记录,严格按照规划地址设置。
5、安装新门禁管理工作站,安装门禁管理软件并调试,通过网络接入新门禁主机,调试,测试,以门禁软件能查看到门禁防区状态,并测试手动开门,刷卡开门、网络开门正常为准。
6、铺设新门禁网络线路,并测试,保证前端门禁主机至中心门禁管理工作站通讯正常,配置每个门禁主机地址。
7、分步测试现有门禁,现有门禁线路接入新门禁控制器,按照现有设备协议接入新设备相应协议接口,调试并测试门禁开门功能,刷卡开门,手动开门,远程开门,测试正常,逐一更换门禁线路,并调试成功,保证每个门禁开关门正常,无故障运行。
8、安装门禁控制器需要提前做好计划,每个门禁控制器对应的几个门,分别在哪个位置,更换门禁控制器要把对应的所有门线路都要一次性更换调试完成。
9、门禁卡根据安装计划,提前把对应的用户门禁卡在新门禁系统软件进行登记注册并完成权限设置,如果现有门禁卡加密不能注册,则制作新卡完成注册,用户原有门禁卡在原有系统可以继续使用,直至整个门禁系统更换完成,保证用户在系统升级前后无缝对接,随时可以出入权限内区域。
10、所有门禁设备更换完成后,拆除原有设备,并做好新设备点位、地址记录,完善中心门禁软件功能,测试每一个门禁防区。
11、每天按照计划完成工作量,并对施工作业面及时恢复,保证第二天用户正常工作不受影响,整体施工做到安全,有序,并每天做好工作记录。
设备情况记录:
现有门禁设备情况
序号
楼层
控制器
类型
读卡器类型
是否损坏
门锁
汇聚点
供电方式
备注
一层
1号门禁控制器
办公室
键盘/韦根
否
电磁锁/单门
一楼弱电井
220V供电
不支持网络
财务室
键盘/韦根
否
电磁锁/双门
一楼弱电井
会议室
键盘/韦根
否
电磁锁/单门
一楼弱电井
经理室
键盘/韦根
否
电插锁/单门
2号门禁控制器
会议室
刷卡/485
否
二楼楼道
二楼弱电井
220V供电
不支持网络
活动室
刷卡/485
否
库房窗户
二楼弱电井
办公室
刷卡/485
否
二楼库房
二楼弱电井
经理室
刷卡/485
否
二层
四层
五层
六层
连锁店监控系统方案精选篇2
高速公路监控系统方案
适用范围:高速路监控系统方案,公路监控系统方案
高速公路监控系统是通过沿线的外场设施(各类检测、显示等装置)及时、准确、完整地收集并预告前方道路的各类信息,如交通量、事故、路况等,道路使用者通过监控中心的监视(显示)设备直观地了解交通运行状况。在发生交通异常时,能即使确定事故或手阻区域,并实时发布相应的诱导和救援信息。
随着计算机技术、自动化控制技术和光纤通信技术的发展,高速公路监控系统的技术结构也随之发生变化,由单一的计算机集中处理方式代之为多计算机功能分散的计算机网络处理方式,从而使系统可靠性提高,程序编制简单,易于维护和功能扩展,由于光缆超小型计算机及微电子技术的发展,使应用于监控系统中的各种设备向智能化方向发展,使今后高速公路的监控系统具有更强的功能。
高速公路监控系统主要由信息采集子系统、监控中心及信息提供子系统三大部分组成。信息采集子系统包括:车辆检测器、气象检测器、紧急电话和巡逻车;监控中心是高速公路全线路监控系统的最高层即控制中心,主要负责全线路范围内交通情况的监视和控制;信息提供子系统包括交通标志、标线和信号等,是交通监控管理为汽车用户服务的主要形式。高速公路监控系统实质上是一个闭环系统,系统的输入是反映公路上车辆运行情况的交通参数和交通状况,这些信息经监控系统分析、处理、判断后,可发生指令,控制道路情报板,变更其显示内容,实施对交通流的调节和控制,其性能的优劣,在一定程度上取决于车辆驾驶员能否协调配合工作,接受系统的调度和指挥。
高速公路监控系统不仅能改善高峰期间车辆行驶的平均速度,增加高峰期间的交通量,减少交通堵塞程度和车辆延滞时间,同时也能大大减少交通事故和保证交通安全,节约燃料和减少车辆的磨损,缩短运输时间,减少污染,发挥高速公路快速、安全、舒适和高效率的功能。监控系统具有较为显著的经济效益、社会效益和环境效益。
高速公路与一般公路相比,具有线型好、设计标准高、交通流量大、行车速度快等特点,如不采用先进的管理措施,在交通量大、气候恶劣的情况下,极易发生交通事故和交通阻塞。为此,在一些车流量非常大的高速公路上部署全程的监控系统就是必不可少了。这些监控系统可实施交通流量和交通运行监视;对关键点进行气象检测;对关键路段实施交通适时控制;及时发现各种异常情况并采取应急措施,保证高速公路高速、安全、经济地运营管理。高速公路视频监控系统一般分为收费监控和道路监控两部分。收费监控系统主要是对收费站的车道、收费广场、收费亭的收费情况,对收费车道通过的车辆类型、收费员的操作过
程以及收费过程中的突发事件和特殊事件进行观察和记录,实施有效的监督。道路监控系统主要是对高速公路干线、互通立交、隧道等高速公路重点路段进行监视,掌握高速公路交通状况,及时发现交通阻塞路段、违章车辆,及时给予引导,保证高速公路的安全通畅,目前高速公路中对视频信号的监控和管理自下而上可分为以下几层:
(1)收费站:各收费站需要对本地的视频信号进行监控。各收费站所辖的摄像机信号全部引入本地视频监控系统,收费站对本地所有图像进行监控管理。
(2)监控分中心:一条高速公路通常设置几个路段监控分中心,分别对某一路段进行监控和管理。各收费站图像根据路段监控分中心要求选择几路上传,路段监控分中心对路段中各收费站上传的图像进行统一监控和管理。
(3)监控中心:多条高速公路的统一管理通常根据地域划分为若干个片区来进行。一个片区对某一区域内相临或相连的几条高速公路进行统一的监控和管理。这几条高速公路的监控分中心根据片区监控中心的要求上传图像,片区监控中心对各路段监控分中心上传的图像进行统一监控和管理。
(4)省监控中心:各省高速公路管理局需要对省内所有的高速公路进行统一监控、管理和调度。各片区监控中心将自己所辖区域内的视频信号选择上传到省中心,由省中心统一监控和管理。省中心、监控中心、监控分中心之间采用联网分级控制。控制信号采用逐级转发的形式转发到需要控制的设备。
连锁店监控系统方案精选篇3
校园视频监控设计方案
一、视频监控系统总体功能概述
根据前端安装监控点的具体情况,可灵活的组合控制室内的设备。定焦摄像机安装在校门口及出入口上方,对学校内进出情况进行方位监视。定焦镜头摄像机(可选更灵活的变焦一体摄像机)安装在教室、走廊、考场、校职工办公室、会议室等重要监控点的上方,对学生活动情况进行实时监视。变焦一体摄像机安装在食堂操场等大面积场所,实现全方位动态实时监控。
分控配置
系统设置1台分控计算机,配合分控软件(客户端软件),由监控室进行操作和使用。它是通过客户端软件来实现所有的监视控制功能,并能对学校各个区域内的情况进行实时监控和搜索。
IE浏览
出差领导、学生家长等人员可通过IE浏览实时观看被监控校区的各个监控点的情况。
二、网络拓扑图 :
三、功能特性介绍 : 1.安全性
校园作为特殊的公共场所,都有个共同特点:场地分散、面积大、管理人员少,学生人数众多、防范意识差。学校的实验室、学生活动中心、运动场、图书馆、学生宿舍、食堂等公共场都存在安全隐患:
在学校校舍和公共场所安装监控系统,做到人防与技防相结合是勢在必行的。对于危害性事件让您准确定位,系统分析后做出决策,防患于未燃。
2、多元化
互联网访问、多媒体教学、外部接入、异地互联;视频会议、网络会议、远程教育、远程培训;考场监控、各个教学区监控。
3、智能化
查看和备份老师讲课内容;
校长时实监看学校各个教学区的情况;
任意调出有录像数据的任何一天的教学、会议视频录像; 家长远程互动、监看;
四、软件功能:
1、多画面监视
1/4/6/9/10/13/16 多画面分割模式,画面可三级放大,最大时会出现高速球控制按钮,可随意调整监视区域,可以通过拖放摄像机图标实现对不同摄像机图象的监视,简单易用等。、录象和回放
任何一路视频图像显示、录像、回放、多工同时进行,为增强录像的灵活性,软件同时提供了多种录象方式,有移动侦测录象、定时录象、手动录象、连续录象、预设录象、报警录象等。
移动侦测录像
移动侦测录像是当服务器检测到现场发生图象运动就自动把现场情况记录下来并且红色边框闪动报警(例如有人在摄象机前走过,服务器会自动记录到本地计算机上)。
定时录象 定时录象是指在软件中设置录象时间段,当系统时间进入设定的时间段后自动把这一时间段的图象记录下来。这样实现了无人职守系统也正常监视的功能(比如节假日时,就可以提前设定假日时间段的录像计划,这样到时系统就会自动执行录像计划)
手动录象 使用手动录象方式时,更能方便的人为去控制,当选定某一通道时就会开始录像,而取消后,也就停止了录像。
连续录象 在录像时间表中选定连续录像,然后选定通道和时间段,保存以后选定的通道在选定的时间段内就进行连续录像。
预设录象 在软件中支持报警触发前1-60秒钟的预先录像处理。
监控系统可提供16路同时检索的便利;16路同时同步检索,也可独立检索、关键帧检索、单路音视频同步回放,显示每一帧的录像时间,任意拖动鼠标及时更新通道视频图像;智能搜索能够搜索出设定的区域内所有发生过变化的视频图像及发生的时间。
3、视频备份和图像备份
视频备份 在软件中能实现任意一通道、任意一时间段的视频、抓拍保存,可将选中的视频保存至本地硬盘。根据需求可在视频或单帧图像上添加文字说明。视频保存格式支持多种格式,备份资料可能过通过WINDOWS媒体播放器直接播放,无须专用软件。
图片备份 实现任意一通道、任意一时间段的视频图片、抓拍图片保存至本地硬盘。根据需求在图像上添加文字说明。(自行设置字体、颜色)可选择文字的位置和格式。可选择在图片上嵌入水印。
4、断电后自动连接功能
当软件处在播放或者录像状态时,如果此时视频服务器停止供电,那么软件将停止播放图象同时也停止录像,但是如果视频服务器正常供电后,软件将自动连接服务器,同时恢复原来的播放及录像,无须人工干预。
5、远程控制 远程配置
主机端和客户端可实现多点对多点的互联。独有的动态IP解析功能。
客户端对主机端任意设置,可同时监视不同主机的视频通道。强大的远程搜索功能和异地数据远程本地编辑备份功能。自适应带宽超强纠错多媒体通信技术。
远程控制云台的上下左右转动,镜头光圈、焦距、变倍的调节。
远程登录到服务器上,配置服务器的各项参数,如新建用户,远程设定录像计划,远程重启等。
6、报警功能
视频服务器可以输入红外报警,传感器报警等,输出报警信号开关,如警笛等。
7、外接传感器
可以将来自传感器的各种数据,实时同步叠加在视频图像上,并保存。
连锁店监控系统方案精选篇4
一、社区监控系统简介 1.1系统概述
随着我国经济实力的发展,城市区域不断扩大,人口增多,流动加快,各种不安全因素随之增多。由于经济发展的不平衡性,两极分化在我国国内也是越来越严重,社会存在着许多不安全因素。虽然现在很多社区都安装了安全防范报警系统,但是存在以下问题: 随着越来越多的监控摄像头的安装,越来越多的视频图像从未被监视,形成一个不可调和的矛盾。可以归纳如下: 众多的摄像头,少量的监视屏幕,寥寥无几的监控人员。以人为监控目标的视频监控不能适应实际需求。大量视频图像处理(监控,存储,查找)存在许多困难,费时费力。现有视频的97%以上从未被注视过。被用来预警防范的视频图像在全球微乎其微。所以以家庭为单位建立自己的安全系统就十分的必要。网络视频监控系统,通过运营平台的建设,在现场安装网络视频服务器,摄像机,安防报警,等设备,利用先进的视频压缩技术和网络传输技术,实现一点对多点,多点对多点,多点对一点的实时监控。可以有效的防范偷盗等犯罪活动。1.2系统组成
网络视频监控系统由:分布式网络视频监控管理中心,网络视频监控系统平台软件,DDNS动态网络域名解析系统,网络传输部分,网络视频服务器,前端网络摄像机,报警输入输出设备等组成。系统的核心设备为网络视频服务器,负责现场视频,报警,环境等信息的采集,处理,存储,传输,现场控制指令的输出等。分布式的网络视频监控管理中心,使系统可以容纳千万计的网络用户,同时也减轻了网络信息流量的负担。1.3设计原则 1)标准化
本系统采用的产品均遵循标准网络协议和传输要求。2)可扩展性
为了适宜未来系统扩展的要求,系统在满足现有功能的基础上预留足够容纳性以便系统扩充之用。3)实用性和简易性原则
从用户角度出发,特别注重系统的实用,方便和直观,强调系统的综合能力和总体性能。4)易用性
平台软件使用界面良好,用户安装相应软件后就可进行实现监控,完全智能控制,不用单独设置。系统可以很方便进行在线升级,保证用户投资。5)分布式结构—系统更加安全
由于每一个设备均以分散的方式安装于远端的摄橡机端。即使单个设备发生了故障也仅仅是影响到这个设备,而不至于影响整个系统。1.4设计依据
系统设计遵循国际和国家有关规程,规范: 《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA T 669-2006 《视频监控系统工程规范》 GB50198-94 《视频安防监控系统技术要求》 GA/T367-2001 《入侵报警系统技术要求》(GA/T368-2001)《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 GB50198 《彩色电视图像质量主观评价方法》 GB7401-87 《安全防范系统验收规则》 GA308-2001 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 1.5系统要求
根据社区的特点,及整个系统的实际情况。我们对整个系统进行了详细的分析,总结出了监控管理系统应具有如下的功能要求: 系统技术水平先进,运用现代监控技术。系统扩展性:具有可升级性和可扩容性。系统的结构:支持C/S和B/S结构。系统的管理和维护
系统具有可设置性,管理人员可根据需要对系统进行设置。操作事件管理:对所有操作建立事件管理,便于追踪管理。系统的通信性能: 1)可实现24小时不间断监视;音视频动态码流;系统支持多种协议(TCP/IP, ARP, ICMP, FTP, DHCP, HTTP,PPPoE,DNS,组播);支持动态IP地址;多用户,多级密码管理功能。布防撤防
前端和后台均可进行布防/撤防的操作,前端设备提供遥控器和键盘的布防/撤防操作,后台监控中心也可对前端探测器进行布防/撤防设置。报警处理
设置告警自动弹出通道,弹出电子地图,弹出信息提示。告警管理:告警设置启用后,当有告警发生时,视频服务器会根据设定的动作进行告警处理比如联动抓拍jpg图片,联动探头输出,并把该报警发送到客户端,然后客户端在根据本地的设置进行处理。告警信息包括服务器名称,IP,报警类型,时间等信息将保存到日志文件中,以便于以后的查询。如果告警时客户端没有连接视频服务器,可通过设置使得当发生告警时触发客户端自动登录服务器并打开图像。弹出报警视频组;联动前端/后台声光告警输出。客户端可配置并存入日志文件中;监控中心可远程触发或解除前端告警 弹出报警视频组;联动前端/后台声光告警输出。客户端可配置并存入日志文件中;监控中心可远程触发或解除前端告警 配置后自动视频丢失告警
弹出报警视频组;联动前端/后台声光告警输出。客户端可配置并存入日志文件中;监控中心可远程触发或解除前端告警 配置后自动视频遮挡告警
弹出报警视频组;联动前端/后台声光告警输出。客户端可配置并存入日志文件中;监控中心可远程触发或解除前端告警 配置后自动探头输出 联动前端/后台声光告警输出。客户端可配置并存入日志文件中;监控中心可远程触发或解除前端探头输出。配置后自动也可手动输出 图像设置
图像设置是服务器至关重要的一个设置,因为它能影响这个系统的性能,直接关系到视频质量,影响网络性能等,所以在服务器的图像设置重力求做到简单但又能够很灵活的适应各种系统各种网络。在一般的系统中提供了码流和帧率可设,但仅仅用预先设好的几个值很难适应不同的网络,所以我们将一些高级设置也提供出来供用户设置,以使系统在保证视频质量的同时是网络利用率达到最佳。图像质量
它是编码器用来控制图像质量的重要参数 清晰度
它是用来控制图像清晰度的一个设置项,共分为四级,1为最低,4为最高,定质量时图像清晰度越高码率越高,反之越低。定码率时图像清晰度越高码率比较小时效果比较差,码率比较大时图像质量越好。视频分组,调阅 1)视频分组设置 2)视频分组调阅 3)视频分组循环切换 图片抓拍 1)手动抓拍 2)报警自动抓拍 3)抓拍图片浏览
视频录像存储:本系统应具备前/后端存储功能;存储的分辨率,视频码率,帧率和音频码率可调,如有告警时实时存储,无告警时低帧率存储。1)定时录像 3)告警录像 4)录像状态检测 5)视频资料查询 OSD/MASK设置
1)显示信息设置:该设置主要完成字符叠加和图形叠加的功能,包括了叠加日期,叠加时间,叠加通道描述,显示字体。日期,时间显示在预览画左上角。2)遮挡区域设置:该设置主要完成在指定区域设置遮挡块的功能,用鼠标左键点击“遮挡区域设置”,系统将会弹出如下设置框,然后您用鼠标左键即可在图像的任意位置拖动画出您想遮挡的区域,最后点“应用”即可在监控图像中设置上遮挡块。如果想取消遮挡设置,用鼠标左键点击“遮挡区域设置”弹出设置框后,直接点应用即可。二 系统结构设计 2.1总体结构 2.2前端监控点
前端监控点是要进行实时现场监控的地方,可以在社区道路,各个出入口等公共场所,也可以在需要重点安全保护的地方进行监控。
根据场所的不同会布置不同数量的监控点,监控点的设备也可能会不一样,但是其原理皆相同,前端视频编码器现场的视频信号和报警信号,进行本地数字化处理后传送给监控中心的服务器。视频编码器提供IP网络接口输出,它可通过专线,光纤,ADSL等多种方式宽带线路将信号发送给位于监控中心的服务器。现场监视系统由现场监视设备,视频编码设备,报警设备,环境采集设备,网络设备等部分组成。主要包括网络视频服务器,摄像机/球机,云台,等采集设备。现场监视设备采集的视频信号通过视频线直接接入视频编码器(嵌入式网络视频服务器),视频编码器进行数字化编码压缩后接入专网,使数据可以上传至通讯网络,供各级监控中心远程调用。现场监视设备完成视频信息,环境变量信息与报警信息的采集,编码,压缩和传输功能,同时现场监视设备也能够接收各级视频监视系统下发的控制命令,做出正确的响应。2.3监控中心
在监控中心设置监控服务器(监控服务器的功能见第四章),负责整个系统的用户和权限管理,数据分发,集中存储,资料查询,安全管理等。2.4网络传输 三 系统应用
社区安防监控
在人们希望有一个安定的生活环境的同时,犯罪分子也在处处危害社会公共安全,严重扰乱人们安定的生活。综合监控系统也同时对居民社区的安全情况进行监控,特别是对于绝大部分小社区非封闭,各种人员都可自由流动的情况,尤其需要公安等安全部门实时掌握各社区的情况,严防犯罪分子危害人们。综合监控系统在社区各主要出入口或容易发生事故的地方安装摄像头,把监控实时图像传到公安或保安中心,安全部门人员在监控中心可以随时监控各监控点情况,这样可以在事故发生时安全部门可以及时发现情况并及时抓捕犯罪分子;同时各监控点图像可录制在服务器中供将来回放,公安部门可以详细地查看犯罪过程,最重要的是可以从录像中辨认犯罪分子的相貌,给逮捕工作带来极大的便利,有效缩短侦察的时间,提高破案效率。实际上,在综合监控平台上,不仅公安或保安中心人员可以看到监控图像,只要为社区保安室安装宽带网络并开通设置权限,社区保安也可以监控本社区的情况。四系统功能设计
根据宽带IP网络系统对视频监控业务方面的要求,NXSight监控系统使用分布式网络视频接入,集中视频转发,集中视频存储,集中权限控制与多级组织结构,高度集成能力。分布式网络视频接入,监控前端就近将监控视频接入到整个监控系统网络,而不是都连接到监控中心。集中视频转发,所有的用户都是向服务器请求视频,由服务器将视频分发给每个用户,多个用户请求同一个前端的视频时,服务器只向前端请求一份视频数据,然后服务器将视频分发给请求的每个用户。集中视频存储,平台服务器可以专门架设一台存储服务器系统+存储设备(磁盘阵列)集中控制监控前端的存储,统一规划和调配资源。集中权限控制与多级组织结构,平台服务器系统集中控制用户访问权限,适应系统应用行业的分级组织结构,根据不同业务部门进行权限控制和分级管理,与原有信息管理系统相结合。高度集成能力,支持多家NVS,DVR前端,支持门禁,消防,报警,环境,动力等多种设备接入组网。平台服务器软件支撑平台采用目前最成熟稳定的LAMP构架:Linux操作系统,Apache WEB服务器,MySQL数据库,PHP网页编程语言。LAMP架构的稳定性已经经过全球市场的充分验证,并且这些系统均是开源系统,是未来软件发展方向,也是国家重点支持的发展模式。NXSight监控系统采用分层结构和功能模块组件模式;可以根据项目的要求为客户提供最合适的系统规模,可以快速的结合行业客户业务需求定制扩展系统功能。是IT软件开发先进技术和传统安防管理软件的有机结合。4.1基本组件: 4.1.1网络视频编码器(NVE)网络视频编码器(Network Video Encoder)完成前端模拟摄像机视音频信号的MPEG-4/H.264压缩和网络传输工作,需要有IP地址(可为静态或动态IP地址,为管理方便最好为静态IP地址),能够按照指定分辨率和/或指定带宽对图像进行MPEG-4/H.264压缩。网络传输支持单播/组播,可只输出单播视频流或组播视频流,也可同时输出单播和组播视频流,极大地方便了系统设计。监控服务器通过NVE的管理通道(简称M通道)与NVE交互,完成分辨率指定,视频输出带宽指定,单播输出指定,组播输出指定,打开/关闭视频流等管理和设置工作。4.1.2监控服务器(MS)监控服务器(Monitoring Server)主要完成对下属多个NVE的管理工作和视频转发(把来自NVE或MS的视频流转发给MS或用户机)工作,通过M通道与NVE交互进行管理。用户登录时(使用浏览器),首先访问监控服务器,监控服务器对用户进行认证,可通知NVE发送单播/或组播视频流到用户,用户从监控服务器下载客户端控件(很小,第一次使用时下载),可直接接受NVE的视频流进行监控。用户机也可接收监控服务器的视频流,监控服务器支持单播/组播,可只输出单播视频流或组播视频流,也可同时输出单播和组播视频流,极大地方便了系统设计。监控服务器可多级配置,从而实现多级远程监控体系。在多级远程监控体系中,监控服务器还有一项重要工作就是进行带宽管理,详见后续说明。4.1.3总控工作站(CS)总控工作站(CS,Control Station)主要向管理员提供对管辖区域内设备的管理,状态的监视以及告警的管理。CS的各种数据均是从MS获取,MS主要负责数据收集,存储,转发,CS负责数据的处理和可视化显示。CS可以同屏16路监控前端任意采集工作站的任何多路的视音频,通过授权可以控制前端云台和镜头;NVE/DVR发生的报警会实时传送到相应的总控工作站,总控工作站会以声光和短信的方式通知管理人员;总控工作站还可以和多个前端交互点进行音视频交互,领导可以向前端工作人员下达命令。4.2系统特色 4.1.1核心技术 MPEG-4多媒体应用标准
MPEG-4标准是目前最新的视频格式标准之一。完整的MPEG-4标准是一个多媒体通信的框架和规范协议,其中的视频编码算法的设计思想是在基于视频内容编码等技术的基础上,提供极低带宽和可变输出码率(10Kbit/s到1Mbit/s)的条件下提供尽可能好的图象质量。多点通信
通过实现组播技术增强了传统IP网上的多点通信模式,为三网融合提供了通信基础,并且研究了可靠组播技术(Reliable Multicast)和分层组播技术,在三网融合的基础上实现传统业务和新兴业务在统一应用平台上的综合。实时传输和QoS技术
研究和实现了RTP/RTSP(实时传输协议),实现了多媒体信息在IP网络中的实时通信,为实时交互提供了通信基础;利用时间戳等技术研究和实现了减小多媒体信息传输延迟抖动和丢失的质量保证方法;研究和实现通信量整形和排队技术,提供对网络传输质量的保证手段。异构网络通信平台
实现自适应编码技术,实现在多种网络条件下的自适应编码和传输,提供异构网络进行通信的手段。嵌入式系统
芯片技术,DSP技术,RTOS的发展使得传统需要一台计算机实现的功能在一块嵌入式板子上就可满足。嵌入式监控前端以最小化设计实现监控所需功能,刨除了不必要的硬件设计,使得系统的成本大大降低,系统的稳定性和可维护性大大提升。4.1.2系统特点 系统的稳定性
前端网络视频编码器和网络硬盘录像机采用嵌入式技术开发,采用高速嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统,使该系统比其他产品具有更好的稳定性,可靠性和易维护性。产品平均无故障时间达到100000小时。视频服务器软件支撑平台采用目前最成熟稳定的LAMP构架:Linux操作系统,Apache WEB服务器,MySQL数据库,PHP网页编程语言。LAMP架构的稳定性已经经过全球市场的充分验证,并且这些系统均是开源系统,是未来软件发展方向,也是国家重点支持的发展模式。视频服务器和海量存储硬件平台采购国际领先的专业服务器硬件生产商的成熟产品。分布式网络视频接入
监控前端就近将监控视频接入到整个监控系统网络,而不是都连接到监控中心;对各种网络的前端访问采用了“双通道分离(控制通道和数据通道),控制通道主动注册,数据通道按需发送”的专用技术,使得每个独立系统中只需要视频服务器有一个固定IP地址即可接入任意网络连接形式的前端设备。集中视频转发
所有的用户都是向服务器请求视频,由服务器将视频分发给每个用户,多个用户请求同一个前端的视频时,服务器只向前端请求一份视频数据,然后服务器将视频分发给请求的每个用户,实现前端窄带网络视频传输;系统内视频数据存储
视频数据可分布式存储在前端硬盘录像机,平台NRU或客户端CU机器上;实现重要数据平台服务器集中存储和两端辅助存储,做到统一规划和资源调配;可以灵活设置各种集中存储策略设置,包括实时,定时和报警集中存储策略。不管视频数据物理存储于中心还是前端,系统内所有的视频文件在中心管理服务器CMS的数据库里均有描述信息;用户回放资料只需登陆CMS,提交查询条件,在查询结果中选择需要查看的历史资料就可进行流方式点播,不用关心历史数据文件物理存放位置;所有报警数据均存于CMS中心数据库;所有用户数据和日志等数据存于CMS;集中权限控制与多级组织结构
支持基于角色存取模型的权限管理,可以在不同的组织下配关联角色,并对角色的监控管理权限和界面访问权限进行灵活的授权,再将人员与单个或多个角色加以设置,因此权限管理非常方便,可以满足不同行业应用复杂的需求,由于系统中的所有操作都要由权限管理中心许可,因此任何用户的权限改变能够即时反映到任何一个用户对任何系统的操作。采用多级交叉的权限控制机制,用户权限分255级,每个用户对于每个监控工作站具备的权限可以独立设置。避免了传统权限管理方式造成的一级权限可访问多个子系统的情况,保证监控信息安全;合理的权限冲突检测机制,用户仅可进行有权限系统操作,避免恶意删除和修改监控信息,最大程度保障系统信息的安全。高级别的用户可以抢夺低级别的用户的控制权,确保控制唯一性;系统可以按区域,部门多种分配权限控制和分级方式,对同一组的用户支持统一配置和单独设置能力;多级组织结构,上级可以对下级授予管理员权限,该管理员可以管理本级的组织和用户;服务器集中控制和管理,对用户设置了权限后,不分访问方式和地理位置,用户登录服务器所能操作的权限都是一致;高度集成能力 顺从《中国电信网络视频监控业务技术规范 V2.0》
提供平台接口,供前端厂家接入,和国内主流前端设备厂商合作,现已将海康,大华,图敏等厂家设备接入平台;并且接入国外Sony IP Camera.整个系统平台提供系统级,业务级和数据级的接口
通过提供数据库访问中间件和访问接口,其它业务系统可以和服务器系统进行数据共享和交换;提供对整个系统访问的客户端功能的访问控件,系统所有外部服务的OPC访问接口;提供了通过网络接口协议访问的更深层次开发,支持多个系统之间的互联;已经和多个GIS系统,楼控系统,门禁系统,消防系统,MIS和OA系统进行了系统集成;平台性能
单VTDU(Xeon 3.0G,1G RAM)支持400路视频流(512Kbps CIF)并发转发;单NRU(Xeon 3.0G,1G RAM)支持300路视频流(512Kbps CIF)并发存储;CMS可管理64个VTDU和NRU,可管理1024台PU,8192路监控信号;支持100000个CU;支持1000个并发用户。4.3网络视频编码器(NVE)4.3.1简介
网络视频编码器(Network Video Encoder)是采用通信,计算机,互联网技术和标准,基于最先进的MPEG-4视频压缩技术开发的最新一代嵌入式网络视频编码器。它主要完成模拟视音频信号的数字化,数字化后的视音频信号采用MPEG4视频压缩算法和G.729音频压缩算法进行压缩编码,然后通过IP网将编码后的音视频数据以IP包的形式传送给监控服务器或远端用户,实现视音频信号的网络传输,网络监控和网络存储,同时可以支持远程的云镜控制和远程报警管理。北京讯飞NVE采用高速嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统,使该系统比其它产品具有更好的稳定性,可靠性和易维护性,可以有效防止病毒。该设备无须铺设专用的视频和控制电缆,就可以与不同类型的以太网设备无缝连接,系统采用标准的互联网TCP/IP协议,不仅能在本地局域网传送实时图像,还可以在网络带宽受限的ISDN,PSTN,xDSL 路由器,局域网,广域网,INTERNET和无线网络上方便地实现视频音频的同步传播。采用IGMP组播协议支持多个客户端连接,不占用额外的网络带宽。图像质量和网络带宽动态可调,占用网络带宽20K~2Mbps.本产品是基于开放标准设计的,系统提供了开发接口,设备可持续升级,同时系统可以对不同规模应用实现平滑扩容,可以为投资者提供长期的投资保障。4.3.2功能
音视频全实时同步:每台NVE支持1路全实时(延迟不超过0.5秒)同步视音频采集,压缩,存储,网络传输;每路25帧/秒,标准分辨率352×288,最大分辨率720*576.节省存储空间:采用业内顶尖压缩技术MPEG-4算法,压缩比高达1:500,每路每小时只需60~180M硬盘空间(包括视音频),网络传输所需带宽10K~2M可调。云镜控制:支持镜头的光圈,变焦,聚焦三可变控制;支持云台的全方位控制。网络发送:支持多用户网络监控,支持组播输出。远程报警及联动控制:可提供报警输入接口,当发生报警时,可联动多个设备协同工作。当监视点发生报警时,系统自动启动各种对应的联动设备,并将视频切换到相应的摄像机,开启灯光,自动录像。监控中心可弹出报警信息,并有声音报警和短消息提示。安全管理:重要操作均需权限密码验证,防止无关人员观看,删除,修改图像资料;未经授权的人无法远程访问。智能应用:图像有动态检测功能;压缩比,画质,码流可调整;4.3.3技术参数 型号
NVS-6A00MC/D/H系列 NVS-6B00HC/D/H系列 视频压缩标准 MEPG4 H.264 视频分辨率
FULL-D1(PAL:720*576, NTSC:720*480),CIF(PAL:352*288, NTSC:352*240), QCIF(PAL:176*144, NTSC:176*120),HALF-D1(PAL:720*288, NTSC:720*240)FULL-D1(PAL:704*576, NTSC:704*480),CIF(PAL:352*288, NTSC:352*240), QCIF(PAL:176*144, NTSC:176*120),HALF-D1(PAL:704*288, NTSC:704*240)视频输入
1~4路(NTSC,PAL制式)BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)1~4路(NTSC,PAL制式)BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)视频帧率
PAL:25帧/秒,NTSC:30帧/秒 码流类型
可选择视频流或复合流,自定义 视频压缩码率
16K~4M,无限制。也可以自定义。(单位:bps)音频输入
1~4路BNC(线性输入,阻抗:600Ω)1~4路BNC(线性输入,阻抗:600Ω)音频输出
耳机插孔/BNC接口 音频压缩标准 ADPCM G.711 音频压缩码率 8Kbps 16Kbps 语音对讲输入 麦克风插孔 存储接口 支持USB,SD卡 通讯接口
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口 报警输入:2路开关量触发报警输入 报警输出:2路 电源:DC 12V 功耗:小于3W 4.4监控服务器(MS)4.4.1简介
经过多级远程监控系统的设计和实施实践,我们认识到NVE对于构建局域网范围的远程监控系统是足够的;但是对于构建多级的远程监控体系,仅靠NVE难于灵活地搭建整个体系,我们设计开发了“监控服务器(MS,Monitoring Server)”。4.4.2功能概述 用户管理
MS提供了用户帐号的开户,修改,删除,密码修改等维护操作;对于每个用户可以指定他有权进行操作(包括浏览/控制/管理)的监控点集合。对于用户,他只需要登陆MS即可以对给予他授权的所有设备进行操作。对于多级远程监控体系,下级MS信任建立信任关系的上级MS的用户,像对待自身用户一样,按照事先设置的权限,为上级MS的用户提供服务。权限控制
传统监控系统采用的是单一化权限控制,系统采用了更合理权限冲突检测机制:高优先权用户夺取低优先权用户的控制权;同一优先权用户控制权冲突时,保持一定的锁定时间后大家再次竞争控制权;如果较高级优先权用户设定锁定后,低优先权用户无法控制。用户登陆服务器后,他所可以查看的监控点信息是他必须至少具备浏览权的监控点集合,无法访问未授权的监控点。同样的,在查询历史资料时,用户只可以对授权的监控点的历史资料进行查询。
推荐访问:监控系统 连锁店 方案 连锁店监控系统方案精选分析 连锁门店监控系统 连锁店铺监控方案 连锁店的监控一般保存多久 连锁店视频监控解决方案 连锁店的监控是本店控制 还是总公司控制 连锁店监控连接总部 连锁店监控安装 连锁店监控分店能看吗 连锁店的监控公司可以看到回放吗